Pataki István wrote:
> Még az is lehet, hogy igazad van. Én a négyzetes összefüggésre
> emlékszem, de az 1/2 szorzóra már nem. Az anyaga sem mindegy.

Persze. Ez csak fejben, gyors saccolásra való volt, amikor megfelelő 
vasmagot túrtunk egy adott teljesítményhez és nem akartunk mindegyikre 
pontos számítást végezni. Aztán a kiválasztott méretre és típusra már 
érdemes volt pontosan kiszámolni a kivett teljesítményt, voltonkénti 
menetszámot, réz-vas veszteségeket, huzalátmérőket, stb.

> Valószínűleg szakaszos üzemben, doboz nélkül bírná csak a nagyobb
> teljesítményt, de hát úgy szoktuk használni:).

A 7 W/cm2 szerinti közelítés, nem a rövid ideig és maximálisan kivehető 
teljesítményre vonatkozott, hanem hűtés nélküli, folyamatos üzemmódra.

bi 