[elektro] kb 1,9mm átmérőjú szekunder rézvezeték mekkora ampert bírna?
Pataki István
pataki.istvan at freemail.hu
Fri Jan 18 14:38:45 CET 2013
Utána kellene nézni, de hasra ütök, a 7W/cm2 kb. 50W alatt jön ki, a
gyökös összefüggés talán 500W-ig, afölött meg még kisebb a
keresztmetszet.
A 32x54 elég rossz arány, megnő a rézveszteség, a négyzet keresztmetszet
az ideális. Én is 250W-osnak tervezném.
Üdv
pi
----- Original Message -----
From: "Benedek I." <renyta at t-online.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Friday, January 18, 2013 2:24 PM
Subject: Re: [elektro]kb 1,9mm átmérőjú szekunder rézvezeték mekkora
ampert bírna?
Volt anno egy másik megközelítés is, ami közepes méretű, folyamatos
üzemű
trafókra igaz: 7W/cm2. Ebből az ismert keresztmetszet szerint, kb. 120W
jön
ki.
bi
Szrnka György wrote:
>> az E szélső része 16mm, a közepe így kb 32mm
>> a vasmag lemezeiből kb 54mm vastagság adódik
>>
>> azaz 32 x 54 = kb 1728 mm2 = kb 17,28 cm2
>
> Nekünk régen ökölszabályként azt tanították, hogy egy EI magból
> kivehető teljesítmény 50 Hz-en kb. a vaskeresztmetszet négyzetének a
> fele, tehát a te esetedben kb. 150W. Ez volt a kérdés? :-)
>
> üdv, szr
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro