[elektro] vezerelheto radiatorszelep

Gabor Jordan jordang.elektro at gmail.com
Thu Jan 3 22:21:58 CET 2013


A honeywell szeleppel kapcsolatban egy fontos dolog :

Én kb. 3-4 éve vettem, még a régi vastagcsöves rendszerhez, Siemens és 
Heimeyer szelepekhez. Szerencsés voltam, mert semmi adapter nem kellett 
hozzá, mégsem működtek jól mindenhol, amikor feltettem őket. A siemenses 
helyiségek hidegek lettek. Akkor jöttem rá, hogy nem tud kinyitni 
rendesen. Ennek a boltban ellent mondtak, szerintük azokon a szelepeken 
jól kell működjenek, rosszul programozom. A HR20-at két darabra kell 
venni amikor felteszed. Először egy tartó darabot kell felszerelni, 
amiben már egy végállás határolt fogaskerék is benne van, amit majd a 
fej teker. Na ennek a max nyitott állásánál éppencsak nyitva volt a 
szelep, kb. 1/6-od fordulat alatt le is zárt teljesen, után már csak 
erőlködött a pici motor a fejben. A szelephez hangolni nem nehéz 
viszont. Van egy kis rúd ami tolja a szelepet, könnyű kivenni és addíg 
reszelgetni, amíg a fogaskerék tartománya és a szelep működési 
tartománya fedésbe nem kerül. Ehhez nekem a siemens szelepeknél kb. 
2-3mm-t, a heimeyernél kb. 1 mm-t kellett rövidíteni a rudakon. Miután 
ezt megtettem, frankón működött mindenhol.
Most a felújításnál mindenhova heimeyer szelep került (nem véletlenül), 
hézagoló kellett a korábban siemens szelepekhez rövidített rudakat 
vissza hosszabbítani, viszont nem az eredetire. Van egy érintetlen 
szelep is, az új szelep azzal sem nyit ki csak kb. félig. Szerintem 
mindenképpen ellenőrizni kell, hogy a szelep és a fej tartománya 
mennyire fedi egymást.

ÜDV JG