[elektro] vezerelheto radiatorszelep

Gabor Jordan jordang.elektro at gmail.com
Thu Jan 3 22:02:30 CET 2013


Nem feltétlenül. Nekem a konyha étkezőben van a szobatermosztát, de 
annak jelét veszi 50%ban, másik 50%ban a külső hőmérsékletet. Ennek az 
hátránya, hogy a konyhában 1-1.5 fok difi van néha a beállítotthoz 
képest, viszont cserébe valamekkora fűtés mindig van, így a 
radiátorszelepek is tudnak dolgozni. Nem fűti túl a konyhát sem csak 
nagyon kis mértékben, mert a külső hőmérsékletet is figyelembe veszi. Ha 
nagy szellőztetést csinálunk, az biztosan érinti a konyhát is, így az is 
lehűl és a kazán rákapcsol, hogy visszafűtsön amikor visszakapcsoljuk 
(bezzeg az 50e forintos bosch vezérlésben nincs szellőztetés érzékelés 
funkció). Ha kb. 5C fok alatt van kint, akkor jó melegre kifűti a fürdőt 
reggel. Ha nincs elég hideg kint, akkor tényleg nem tudja megemelni 
reggel a fürdőszobában a hőmérsékletet, mert az előremenő is csak éppen 
langyos.

Én azt akartam, hogy az előremenőt állítsa csak a kazán vezérlés a külső 
hőmérséklet alapján, csak a kéménnyel elment az idő, már belefutottunk a 
fűtési idénybe, a második gyerek meg már útban volt megszületni, 
örültem, hogy a sok piócát (kéményes, szolgáltatók, csomó pénzt visznek 
ezek is el) leráztam, így maradt ahogy most van. Aki beüzemelte (mert az 
megint másik ember, ha garancia érvényességet meg akarom tartani, a 
kivitelezőknek nincs rá engedélyük, aki meg beüzemel az nem foglalkozik 
a kivitelezéssel) Csak akkor lett volna hajlandó úgy beüzemelni, hogy 
szoba termosztát nincs, csak radiátor szelepek, ha egy radiátort 
teljesen kinyitok, nincs szelepfej a szelepen. Ezt ki is próbáltam a 
fürdőszobával, de egész nap túl meleg volt. Tavasszal majd megoldom, 
hogy valahol vissza tudjon fordulni a víz, amikor nem kér egyik szelep 
sem vizet akkor is. Állítólag ha megállítom a vizet, károsodik a 
kazántest, mert mire leáll a gázzal, már késő, az Al öntvény részei 
túlmelegednek. Nem tudom ez mennyire igaz, de a beüzemelő srác 
hozzáértőnek tűnt.
Egy kolléga szerint Tour Andersson szelep kell nekem (helye ki is van 
építve), az kinyit akkor amikor a több szelep lezár.

ÜDV JG




2013.01.02. 23:00 keltezéssel, Vajk Fekete írta:
> de ezek tovabbra is radiatortermosztatok ugye? tehat a kazant nem tudjak
> inditani, azt tovabbra is egy radiatortermosztat mentes helyisegben levo
> hagyomanyos szobatermosztat inditja?
>
> igy ha a szobatermosztatos helyiseg termosztatja nem inditja a kazant,
> akkor nem lesz a furdo reggelre 25 fok...
>
> Vajk
>
> 2013/1/2 Gabor Jordan <jordang.elektro at gmail.com>
>
>> a háló, éjjel a nappali megy le 16
>> C fokra, fürdőszoba reggel 25 C fok.  Annak ellenére működik, hogy a
>> kazán nem állandó előremenőre van állítva, 50%ban a helység hőmérséklete
>> alapján megy, ahol a termosztát van (egyedül a fürdőt nem tudja reggel
>> megemelni, ha nincs kint elég hideg).
>> + szellőztetésnél, ha kinyitjuk az ablakot lezár(hirtelen hőm esésre),
>>
> -----------------------------------------