[elektro] Termosztát

hg12345 hg12345 at freemail.hu
Wed Jan 2 11:17:25 CET 2013


Hi

Mivel a P szabályozó:   Y = Xp * (SP-PV)  és a beavatkozási jel nem lehet nagyobb mit 100% vagyis 1
Y(0...100%) amikor a szabályozási tartományból kilép a szabályozó Tp=1/Xp automatikusan 100% lész a beavatkozó jel, nem kell ezt túl ragozni. Ha eléréi a beállított értéket akkor egy P szabályozó esetén 0% lesz a beavatkozó, hogy ilyenkor ez az érték jó legyen ahhoz kell a "Manual Reset" vagy az integrátor PI szabályozó.

Horvath Zsolt <hozso_001 at freemail.hu> írta:
>>
   Sziasztok!>
>
>
2013.01.01. 17:09 keltezéssel, Vajk Fekete írta:>
> ez az aranyossagi tartomany annyit jelent, hogy ha tul nagy az elteres,>
> akkor egyszeruen atvalt buta regifajta termosztat uzemmodba. ha 20 fokot>
> allitottal be, az aranyossagi tartomany 1.5 fok, es most 17 fok van, akkor>
> leszar mindent, es fut amig el nem eri a 18.5-ot. onnantol jatszik az okos>
> uzemmod.>
>>
> Vajk>
>
   Hát... izé...  ez a "normál" PID szabályzó működésének az alapelve.>
Én PLC-kkel foglalkozom. Sokszor kell PID (vagyis a gyakorlatban én>
kizárlag PI) szabályzókat használnom, talán mondhatom, hogy egy kicsi>
gyakorlatom van.>
   P tagnak egy % értéket szoktak megadni. A szabályozó P, PI vagy PID>
funkciói csak akkor működnek, ha a hibajel (tehát a kívánt érték és az>
aktuálisan mért érték eltérése) az így megadott határon belül van. Ha>
ez az eltérés a határértéken kívül esik, akkor bizony vagy maximumra,>
vagy minimumra "kicsapja" a kimenetét a szabályozó.>
   Itt speciel nem %-ban, hanem fix értékben, 1,5 fokban van megadva>
ez az érték.>
>
   Tehát csak pontosítani akartam: nem arról van szó, hogy "átvált buta>
meg intelligens üzemódba", hanem egyszerűen a nagykönyv szerint>
így működik a PID.>
>
>
    Üdv.: Horváth Zsolt>
>
>
>
----------------------------------------->
          elektro[-flame|-etc]>




More information about the Elektro mailing list