[elektro] Termosztát

Vajk Fekete vajkhu at gmail.com
Tue Jan 1 14:50:36 CET 2013


"vezérlő pedig rendszeresen felvenné a szoba
karakterisztikáját."

Ezzel van a gond. A szoba karakterisztikaja ugyanis nagyon nem allando.
Fugg pont azoktol, amiknek az erzekeleset kizartad az elso bekezdesben.
Ezert vagy oda-vissza fog hintazni az aktualisan hasznalt fuggvenyed, vagy
egy atlagot hasznalsz, ami semelyik allapotra nem igazan igaz.

Vajk

2013/1/1 Szima Gábor <sygma at tesla.hu>

>
> Egy öntanuló (PI)D-rendszeren gondolkodom, ami ráadásul szinkron-PWM
> körönkénti szabályzásra képes. Ehhez nem kell külső mérés
> (levegő/talajhőmérséklet, szélsebesség, figyelni a bevilágítást,
> szellőzést, stb.)
>
> Helyiségenként nagyfelbontású hőmérő (NTC + 12 bit AD -> 1/100 C) nézné az
> aktuális hőmérsékletet, a vezérlő pedig rendszeresen felvenné a szoba
> karakterisztikáját. Azaz eleinte (felfűtéskor) 100%, majd a vége felé 0%
> teljesítménynél számolná a meredekséget, ami alapján vezérelné PWM-ben
> szinte analóg módon a körök teljesítményét. Később ezt folyamatosan
> pontosítaná az aktuális részteljesítmény/hőfokváltozás szerint. A szelepek
> egyszerre nyitnak (szinkron - egy periódus kb. 1 óra, mivel óránként
> max. 0,1-0,2 C változást tud a ház mindkét irányban), utána indul a
> szivattyú illetve a hőszivattyú, így nem kell hidrováltó (puffer), hogy az
> 5-8 kW-ot (ebben tud dolgozni) egészében ki lehessen csatolni.
> Sőt, a hőszivattyút is meg tudom vezérelni RS485-ön keresztül, így az
> adott tartományban bármilyen teljesítményt be tud a rendszer állítani
> (pl. a lezárt szelepek arányában visszafogja a lovakat).
>
>
>
>                                                                 -Sygma
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>


More information about the Elektro mailing list