[elektro] termosztát (?)

Ökrös Miklós mokros at freemail.hu
Tue Feb 5 22:47:21 CET 2013


Hja, azt kihagytam, hogy ehhez az áramfigyeléses megoldáshoz is kell
termosztát.

Télen, a klíma kikapcsolva, ventillátor folyamatosan táp alatt, de
bekapcsolni csak akkor fog, ha a termosztát bekapcsolja.

Nyáron a ventillátor termosztátját a klíma legmagasabb hőmérséklete fölé
kell állítani. A klíma bekapcsolva, amikor az áramfelvétele meghaladja a
kapcsolási küszöbértéket, akkor a ventillátor áramtalanítva, a klíma hűt. Ha
a klíma éppen lekapcsol, akkor a ventillátor áramkör tápot kap, de az ő
termosztátja nem kapcsol be. Ha a klíma elpusztult, kikapcsolt, stb. akkor a
melegedés miatt a ventillátor elindul és próbál hűteni.

Villanyszerelős boltban kapható kifejezetten hűtő termosztát, ez akkor zár,
amikor a hőmérséklet nagyobb, mint a beállított érték. Használok ilyet, a
típus nem ugrik be, de azonos kinézet mellett van belőle fűtő (piros
állítócsavarral) és hűtő változat (kék állítócsavarral). 230-at közvetlenül
tud kapcsolni, egyszerű, bimetálos szerkezet.

Üdv:
Miklós
22:42



----- Original Message ----- 
From: "Ökrös Miklós"
Sent: Tuesday, February 05, 2013 10:33 PM
Subject: Re: [elektro] termosztát (?)


Slave kimenetű hosszabbító átalakítva fordított kimeneti vezérléssel, pld
egy relével?
A hosszabbító master aljzatáról megy a klíma, a negált slave-ről a
ventillátor. Ha a klímának megfelelően nagy az áramfelvétele, akkor
lekapcsolja a ventillátort. Így nem kell belepiszkálni a klíma vezérlésébe
sem.
Értelemszerűen, ez csak az eszme, de szerintem egy meglehetősen biztonságos
megoldást ad, klíma lerohadás esetén is automatikusan indul a ventillátor.
Én azért mindenképpen tennék be egy ettől a rendszertől független
termosztátot is, vészcsengővel.

A másik gondolat, hogy érdemes-e üzemszerűen, még ha szűrve is, de külső
levegővel hűteni a gépeket? Tudod-e annyira szűrni (ésszerű költséggel,
szűrőbetét és ventillátor teljesítmény), hogy ne porolja össze a gépeket? Én
ahol ilyet üzemeltetek, ott télen-nyáron klímázunk, külső levegő csak klíma
karbantartás idején megy, de nincs is kosz odabent. Ha profi rendszer, akkor
talán érdemes elgondolkodni rajta.

Üdv:
Miklós
22:30

----- Original Message ----- 
From: "Hofferek Attila"
Sent: Tuesday, February 05, 2013 10:01 PM
Subject: Re: [elektro] termosztát (?)


2013.02.05. 21:41 keltezéssel, Fekete Róbert írta:
> miért indulna el ?
> 1 el tiltod a klímát mondjuk 10°C kinti hőmérséklet alatt
> amivel rögvest engedélyezed is a venti termosztátját ami meg méri a
> belső hőmérsékletet és hajrá
> ha már az egyszerű módi kell

Nade ez már 2 db termosztát. KJ azt mondta, egy darab termosztát
morzeérintkezőjére tegyem a ventilátort meg a termosztátot.

-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc]

-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list