[elektro] a magassagos ELMU
Fabon Imre
imcsu66 at gmail.com
Thu Dec 26 10:06:54 CET 2013
A hf kapcsolónál KÖZVETLENÜL! átkötve nappalira tökéletes?
Nem írtad mekkora a bojler, de a 60 ohm ~850w kicsit gyengének tűnik. Ez
inkább az 5 literes átfolyós kategória.
2013.12.25. 21:17 ezt írta ("Szali Sandor" <szali.sandor at gmail.com>):
> Sziasztok,
>
> megdobhatnatok tapasztalattal, a szaraz tenyek:
> egy hete nem volt mar aram a hangfrekis ejjeliaram kapcsolo utan [LCR544
> v2.7]
> a boiler 60ohmja szepen merheto az ELMU plombatol kijovo kanocon [boiler
> nelkul az o cuccuk 884ohm kimenetu]
> ki lettek szolitva, nem voltam ott, hangfrekis muszerrel bekapcsoltak,
> aszontak az jo, nem tudom egyaltalan kimeno feszt neznek-e ilyenkor vagy
> csak a tenyt, hogy az ora kapcsol.
> 7500Ft kiszallas, csokolom.
>
> Lehet olyan hiba, hogy a vezeteken nem erkezik be a 400Hz[?] koruli kapcs.
> freki?
>
> az ugyfelszolgalt szerint masodszorra is ugyanaz lenne a megoldas, kijonnek
> ugyanezek.
>
> Arra nem voltak hajlandoak, hogy ranezzenek a ket vezetekre, amin a boiler
> atomstabilan ott volt, [elottte nappalira kotve rezzenes nelkul fut] csak
> bekapcsoltak az orat az bekapcsolt es elrohantak.
>
> Ilyenkor what to do?
>
> [most ejjel van tesztuzemben, meg egy stekklampa is rajta van hogy muterom
> lassa mikor van aram, de mitol javult volna meg. Hacsak nem attol, h
> mielott
> jottek kettot racsaptam.]
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list