[elektro] 18VAC tizenAmper megoldódott PC táppal
Info
info at kiralyelektronika.hu
Sat Aug 24 18:54:02 CEST 2013
> bár a 18V megvan, de a 12Voltos táprész földelővezetéke miatt
> az odavezető 230Voltos tápvezeték rohadtul felmelegedett, de a
> FI relének (szerintem) ennyitől már illett volna lecsapnia
Nem, mert azon nem ment keresztül. Az elosztódon ment csak.
> szóval csinálnom kell egy olyan elosztót, amiben 2db önálló konnektor van,
> és ezek földelő része 1 - 1 kondenzátorral lenne rákötve a valódi
> földelésre
> vagy másféle módon (pl. tápegység belsejében) megszakítani?
A fémdoboz földelését ne szakítsd meg.
És sajnos azt kell mondjam, hogy a szekunder oldalét se -
mert nem kettős szigetelésű a trafó. Azaz ha áthúzna megrázna.
Lehet vitázni rajta, de nincs rá minősítve, ezért hiába.
Szóval vagy kockáztatod az életed földelés nélkül vagy átszereled
a belső kapcsolást 18V-ra. És akkor megmarad az egyik.
More information about the Elektro
mailing list