[elektro] motorvedo kapcsolo
Dienes József
dienes.jozsef at rh.uni-obuda.hu
Fri Aug 16 11:12:06 CEST 2013
Vajk Fekete írta, 2013.08.16. 10:42-kor:
> Akkor az egyik rejtely megoldva. Szetszedtem rendesen. Van egy utolag
> feltett tekercs, ami tapra van kotve es engedelyezi a bekapcs gombot. Ennek
> log ki a ket drotja, es ez csinalja hogy nem tud bekapcsolva maradni ha
> elmegy az aram.
Ez a feszültségcsökkenési kioldó.
Hová van bedugva a fűrész?
Egy cimborámmal jártunk így egyszer:
Volt egy házilag készült kompresszora, a garázsban fújkált
vele ezt-azt. Egyszer a szomszédja akart vele valamit,
nosza kivittük a kertbe egy hosszabbítóval, de akárhányszor
próbáltuk bekapcsolni, mindig leverte a kismegszakítót.
A hosszabbító magában nem, ha mást dugtunk bele, az sem,
a kompresszort visszacipelve a garázsba, az sem, ha
180 fokkal elfordítva dugtuk be a dugaljba, akkor sem.
Kiderült, nagy volt a hosszabbító ellenállása (a keresztmetszet
meglett volna, csak túl hosszú volt a drót), az indítóáram
pedig (ami csúcsban meglehet az üzemi áram 5-10-szerese is)
akkora feszültségesést okozott a kábelen, hogy a motor
már nem tudott felpörögni; illetve gondolom, olyan lassan
pörgött volna fel, hogy a kismegszakító az ilyen hosszú ideig
fennálló indítóáramra már lekapcsolt.
Nem lehet, hogy Nálad is csak az van, hogy az indítóáram
hatására "berogyik" a feszültség, és erre le is kapcsol a
feszültségcsökkenési kioldó?
Egy próba erejéig esetleg kiszerelhetnéd a motorvédőből.
Persze, ha úgysem pörög föl a fűrész épeszű idő alatt,
akkor Neked kell gyorsan kikapcsolnod kézzel!
Üdv:
Józsi
Innentol viszont minden rajz szerint, csak nincs bekotve
> mindharom csatorna.
>
> Innentol harom iranyt latok
> - A kondi a kuka. Nemolcso egy 300uF kondi
> - A bekotes rossz. Eddig miert volt jo?
> - A kapcsolo rosssz es kesz. Ez sem olcso.
>
> Vajk
> On Aug 16, 2013 10:26 AM, "Dienes József" <dienes.jozsef at rh.uni-obuda.hu>
> wrote:
>
>> Nem volt még ilyen a kezemben, de a leírásban említik
>> a külön rendelhető kioldókat: feszültségcsökkenési-
>> és söntkioldó. Pici fotója is van. Lehet, hogy azt
>> ennél a típusnál nem kívülre, hanem a belsejébe
>> kell szerelni?
>>
>> Üdv:
>> Józsi
>>
>>
>> Milleschich. János írta, 2013.08.16. 10:22-kor:
>>
>>> ----- Original Message -----
>>> From: "Vajk Fekete" <vajkhu at gmail.com>
>>>> A 5 oldal aljan van az enyem. Latszik a kepen, hogy van ket luk a felso
>>>> harom csavar kozott a hazon. Nekem onnan jon ket drot, amirol itt nincs
>>>> szo
>>>> egyaltalan!
>>>> Vajk
>>> Nem ismerem ezt a típust, de a leírás szerint van benne 3 fázis érzékelo
>> is.
>>> Ezt szokták úgy is megoldani, hogy optókkal érzékelik a 3 fázist, és egy
>>> pici relé húz meg, ha meg van mind a 3.
>>> Talán ez lehet a kattanás, amirol írsz, áram alá helyezéskor.
>>> Bekötéskor is mind a 3 helyen át kell vinni a fázist, a rajz is mutatja.
>>>
>>> Ha a gombot kiköpi, az meg lehet zárlattól.
>>> Ha nem is rövidzártól, hanem nagy áram folyik valamiért.
>>> ( a kapcsoló a leírás szerint túláramvédelem mellett zárlatvédelmet is
>> tud,
>>> hasonlóan a kismegszakítókhoz )
>>>
>>> Üdv!
>>>
>>> János.
>>>
>>>
>>> __________ ESET Endpoint Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 8693
>> (20130815) __________
>>> Az üzenetet az ESET Endpoint Antivirus ellenõrizte.
>>>
>>> http://www.eset.hu
>>>
>>>
>>>
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro