[elektro] Áramszünet után lekapcsol a FI-relé

Karoly Kovacs koka55 at kabsi.at
Thu Aug 15 21:58:15 CEST 2013


Ez onmagaban nem lenne baj.
Ha a Fi-rele lekapcsol, az mindig valami szivargo aramra utal. Lehet, 
hogy normalis uzemben meg a hatarertek alatt marad (40mA?), de 
bekapcsolaskor valahogy ugy jonnek sorra a cuccok, hogy valamelyik megis 
megrugja egy picit.
En azt csinalnam (csinaltam is, amikor nalam volt gond), hogy a hazban 
mindent(!) kikapcsolnek, kihuznek, majd egyenkent kapcsolnam vissza a 
cuccokat. Talan kiderulne a turpissag, bar Nalad eleg nagy 
valoszinuseggel nem, hisz egyesevel visszakapcsolva valoszinuleg megint 
minden gromek lenne.
Igazandibol csak a lakatfogos muszeres arammeres segit(het), bar ahogy 
utana olvastam, ez a Fi-reles dolog a tudomany mai allasa mellett is 
eleg misztikus. :))) Ugy ertem, hogy az elmelet oke, de a gyakorlatban 
eleg zavaros dolgok szoktak tortenni.

Karoly

-------- Original Message --------

> 2013.08.15. 15:07 keltezéssel, Info írta:
>>> A lekapcsolós kismegszakítók régi Bakony Művek tipusúak kék cimkével, de
>>> nem látszik hogy hány amperes, kb 15, vagy 20.
>> Kék = 20A
>>
>>> Szerintetek mit cseréljek ki először?
>> Szerintem az elektronikus tápokat tartalmazó - fémházas+védővezetős
>> cuccokra gyanakodnék először. Mondjuk mikró, hűtő, *osógép :)
>> Jó  lenne  tudni, hogy miben különbözik az áramszolg leválasztása a Te
>> módszeredtől. Mondjuk földelés+rövidrezárás, nulla szakítása vagy nem,
>> x perces idötartam, ilyesmiket kellene megtudni.
>>
>>
> Amúgy a FI relé túláramra is lekapcsol, vagy csak áramkülönbségre ?
> Gondolom a FI relé a 0 vezetéket is megszakítja,
> még a kismegszakítók nem. Ennek köze lehet a bekapcsolási sorrendhez. Én
> arra gondoltam hogy amikor az áramszolgáltató visszakapcsolja, jelentős
> nullpont-eltolódás keletkezhet a hálózatban...
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list