Szali Sandor <szali.sandor at gmail.com> írta:
>hg12345 wrote:>
> A kapcsolóüzemű tápok hálózati oldali buffer kondija max 1Khz-t tud,>
> (normál) ELKO, a kváziszinuszos szünetmentes nem átkapcsolós tápok>
> 20-40KHz között mennek, ezt már  nem tudják a normál ELKO-k, igy a>
> magas frekin a belső ellenállása erösen melegíti a kondit ezért>
>
hol jatszik ott a 40kHz? nem 50 Hz kimenetuk van?>
mondjuk ha total negyszoget csinal 50Hz-en akkor is csak a csucsfesz szamit, >
nem? >
>

Mióta?  A kváziszinuszos esetben egy 25-40KHz  (mikor milyen) max csúcsú négyszög van PWM kitöltéssel és ennek az átlaga adja a szinuszt, persze valamicskét szürik, hogy megfeleljenek a EMC szabványoknak, de ami erre vonatkozik az 150KHz-től kezdödnek és az már 3 felharmonikus felett van ami kb 1/9 emiatt sokat nem kell küzdeni.



----------------------------------------->