[elektro] Raznak a femtargyak

Varszegi Peter vpelektro at gmail.com
Thu Apr 4 21:25:14 CEST 2013


Igen, de ez a HA egy nagyon fontos HA...
Akinek ennyit nem ér meg...

-----Original Message----- 
From: Hofferek Attila
Sent: Thursday, April 04, 2013 9:01 PM
To: elektro at tesla.hu
Subject: Re: [elektro] Raznak a femtargyak

Ha...
-- 
Hofferek Attila

Varszegi Peter <vpelektro at gmail.com> wrote:

>Ott lehet maradni, de ha kisebb eséllyel mint ha nem lenne ev relé a
>rendszerben.
>Ha csak 10%-kal csökkenti az esélyt, már akkor is megéri.
>
>-----Original Message----- 
>From: Dienes József
>Sent: Thursday, April 04, 2013 8:12 PM
>To: elektro at tesla.hu
>Subject: Re: [elektro] Raznak a femtargyak
>
>+1
>
>És még három dolgot fűznék hozzá:
>
>Az egyik az, hogy a 30 mA-es hibaáram-relé már túl érzékeny,
>szóval az ilyen minden szir-szarra leold. Pl. bepárásodik a mosógép
>programkapcsolója: ÉV relé nélkül a bekapcsolás pillanatában
>megszáradna az "ampertől", de ÉV relé mellett lehet, hogy nem is
>tudod bekapcsolni.
>
>A másik az, hogy a 30 mA az már nagyon kellemetlen (persze csak ha
>egyáltalán túléli az ember). Persze jobb, mintha 300 mA-t vezetnél, és
>pláne jobb, mintha 3 A-t. De akkor is sok! Ráadásul:
>
>A harmadik meg az, hogy a hibaáramrelé pl. 30 mA-es, az NEM azt jelenti,
>hogy ha belenyúlsz a konnektorba, akkor 30 mA fog rajtad átfolyni, HANEM
>ez a 30 mA az az áramérték, ami fölött BIZTOSAN lekapcsol a relé
>(újkorában). De a föld felé folyó áramot nem korlátozza semmi (csak a Te
>ellenállásod, de az ugye sok mindentől függ).
>
>Tehát szerencsétlen esetben ÉV relé mellett is átfolyhat rajtad pár amper
>igaz, nem sokáig, de attól még ott lehet maradni.
>
>Tudom, ezt ezen a listán eddig is tudta mindenki, de azért nem lehet
>elégszer...
>
>Üdv:
>     Józsi
>
>
>
>2013. április 4. 17:29 Nemeth Tibor írta, <nemeth.tibor798 at t-online.hu>:
>
>> Hali!
>>
>> 2013.04.04. 10:27 keltezéssel, elight at gmail.com írta:
>> > Szia,
>> >
>> > Hason esetekben jóha van életvédelmi relé.
>> > Az leold az első taperolásra..
>>
>> Annyi igaz ebből, hogy jó ha van életvédelmi relé, bár kicsit
>> pontosítanám. Szóval ha a hibaáramrelére gondolsz, ami a
>> bemenő-visszatérő áram egyensúlyának felbomlását érzékeli, akkor
>> újracsak, már sokadszor, meg kell jegyeznem, hogy A HIBAÁRAM RELÉT NEM
>> AZ EMBEREN ÁTFOLYÓ ÁRAM MŰKÖDTETI, ha mégis akkor nagy a baj és
>> feltehetőleg halállal végződik. A hibaáram relé a védővezetős
>> (földeléses) érintésvédelmi módok kiegészítője, annak érdekében, hogy a
>> rendszer vacak védővezető esetén is biztonságos legyen. 50Hz váltakozó
>> áramból 10mA körül van a halálosnak tartott érték. Általában a hibaáram
>> relék 30mA-esesk vagy vaskosabbak. Ezeket a védővezetőn elfolyó áram
>> működteti amikor a földelt berendezés meghibásodik.
>>
>> Visszatérve eredeti kérdésre, azokkal értek egyet akik úgy gondolják,
>> nem a cső ráz hanem a padló.
>>
>> Üdv.
>>                     Németh Tibor
>>
>>
>>
>> -----------------------------------------
>>           elektro[-flame|-etc]
>-----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]
>
>-----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]
-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc] 



More information about the Elektro mailing list