[elektro] Raznak a femtargyak
Nemeth Tibor
nemeth.tibor798 at t-online.hu
Thu Apr 4 17:29:28 CEST 2013
Hali!
2013.04.04. 10:27 keltezéssel, elight at gmail.com írta:
> Szia,
>
> Hason esetekben jóha van életvédelmi relé.
> Az leold az első taperolásra..
Annyi igaz ebből, hogy jó ha van életvédelmi relé, bár kicsit
pontosítanám. Szóval ha a hibaáramrelére gondolsz, ami a
bemenő-visszatérő áram egyensúlyának felbomlását érzékeli, akkor
újracsak, már sokadszor, meg kell jegyeznem, hogy A HIBAÁRAM RELÉT NEM
AZ EMBEREN ÁTFOLYÓ ÁRAM MŰKÖDTETI, ha mégis akkor nagy a baj és
feltehetőleg halállal végződik. A hibaáram relé a védővezetős
(földeléses) érintésvédelmi módok kiegészítője, annak érdekében, hogy a
rendszer vacak védővezető esetén is biztonságos legyen. 50Hz váltakozó
áramból 10mA körül van a halálosnak tartott érték. Általában a hibaáram
relék 30mA-esesk vagy vaskosabbak. Ezeket a védővezetőn elfolyó áram
működteti amikor a földelt berendezés meghibásodik.
Visszatérve eredeti kérdésre, azokkal értek egyet akik úgy gondolják,
nem a cső ráz hanem a padló.
Üdv.
Németh Tibor
More information about the Elektro
mailing list