[elektro] Raznak a femtargyak
Vajk Fekete
vajkhu at gmail.com
Wed Apr 3 23:49:53 CEST 2013
rossz hirem van. az ora elotti halozat nem a szolgaltatoe, hanem a
tarsashaze. a szolgaltato szet fogja tenni a kezet.
szerintem valahol egy fogyaszto a vizcsovon/futesen/gazcsovon keresztul
folyat uzemi aramot. ha ez nem allando uzemu fogyaszto, meg mokasabb a
dolog.
ha a lakasban van eph-zva a csorendszer, lehetne ovatosan bontani az eph
csillagpontot, es ott aramot merni. azert ovatosan, mert ha tenyleg ez a
helyzet, a bontas utan eletveszelyes fesz jelenhet meg.
masik hibakutatasi modszer a kovetkezo kerdesek megvalaszolasa:
- volt ez valaha maskent? miota van a problema?
- mi tortent akkor korul, amikortol van a problema?
vajk
2013/4/3 Huszti András <kyrk.5.dpg.hu at freemail.hu>
> Hello,
>
> En is arra tippelek, hogy valamelyik szomszednal lehet valami. De ok nem
> lesznek erdekeltek a hibakeresesben. Igy a tervem az, hogy erdekelte
> tesszem oket. Ez jo tipp, hogy lefoldelni es remenykedni hatha masnal
> elkezd razni. De eloszor megprobalom maskepp. Megprobalom az
> aramszollgaltatot ravenni, hogy oldja meg a problemat. Mivel nyilvanvalo,
> hogy nem a mi halozatunk rossz, tehat a hiba az ora elott kell, hogy
> legyen. Ettol meg ugye a hiba lehet masvalaki oraja mogott, de az en
> szempontombol a szolgalltato halozata rossz. Tehat nekik kell megoldani a
> problemat. Mivel ez akar eletveszelyes is lehet kezenfekvo, hogy a hazban
> le kell kapcsolni a villanyt, hogy az eletveszely elharuljon. Ez lesz az a
> pont ahol mindenki erdekelte valik a hiba keresesben. Illetve remelhetoleg
> fizikailag nem kell majd lekapcsolni a villanyt tenylegesen, csak par
> lakonal proba celjabol. De a teljes villanylekapcsolas lehetosege
> receptivebbe teheti a lakotarsakat.
>
> Ha nem megy akkor marad a foldeles :(
>
> Ha nem megy, akkor lefoldelem en is.
>
> potyo <potyo.ada at gmail.com> írta:
> >Havernál volt ilyen, hogy zuhanyzás közben rázott a víz. Ott is minden>
> biztosítékot kiszedtünk, mértük, a bojler valóban nem kap feszültséget, de>
> a jelenség megmaradt. Szomszédokat sorbakérdezte, állítólag senkinél semmi>
> probléma -> nemis hajlandóak beszállni a hiba felderítésének és>
> megoldásának költségeibe. Na akkor fogtuk, és egy darab vezetékkel>
> összekötöttük a bojler földjét és a fürdőkád egyik csavarját. Nem>
> esztétikus, de legalább nem csipked tusolás közben. Viszont felettük>
> lakónál meg ekkortól elkezdett csipkedni, mondom akkor jó, legalább érzi a>
> törődést, talán majd hajlandó lesz tenni is valamit. Hiba okát mai napig>
> nem tudom, de a vezeték ott van azóta is. Olyasmire tippelek, hogy>
> valakinél valami "ereszt", azt szabálytalanul leföldelte a vízcsövekhez,>
> bár ez nem magyarázza, hogy másik lakásban miért nem rázott, de mivel nem>
> volt lehetőség egyesével végigmenni az egész tömbházon, ezért ez maradt az>
> egyedüli tipp...>
> >
> >
> 2013. április 3. 21:55 Huszti András írta, <kyrk.5.dpg.hu at freemail.hu>:>
> >
> > Hali!>
> >>
> > Adva van egy lakás társasházban, ahol a következő jelenség van.
> Konyhában>
> > a fém tárgyak (gáz, víz, mosogató) ráznak. Természetesen ilyenkor az
> ember>
> > arra gyanakszik, hogy valami probléma van a saját hálózattal és kikerült
> a>
> > fázis(bojler) valahogy a víz vagy gáz vezetékre. Esetleg valami
> földelési>
> > probléma lépett fel.>
> > 3 villanyszerelőt is kihívtunk, de egyik sem tudta megmondani a hiba
> okát.>
> > Illetve döbbenetüknek adtak hangot, hogy ilyet még nem tapasztaltak.>
> > Természetesen méregettek, elvégezték a probléma behatárolását. A
> jelenség>
> > csak a konyhában tapasztalható. Tehát a fém tárgyak csak ott ráznak.
> Ugyan>
> > az a gázcső a fal másik oldalán már nem ráz. A fém tárgyakon
> (feltehetőleg>
> > multiméterrel mérve) 8-9V feszültség mérhető. Ha a villanyórát
> lekapcsolják>
> > akkor a jelenség megmarad. Ha a kábeleket szétkötik akkor is megmarad a>
> > jelenség. Illetve a konnektorok a konyhában furcsán viselkednek,>
> > mindegyiknél világít a fázisceruza. Ha hosszabbítót kivisznek a
> konyhából>
> > akkor az kint már nem világíttatja a fázisceruzát.>
> >>
> > A vizsgálatok és mérések eredménye, hogy nem tudják megállapítani a
> hibát>
> > és a hiba helyét. Illetve javasolták, hogy hívjunk ki valakit aki
> mágneses>
> > térerőt tud mérni. Talán valami antánnan keresztüli besugárzás lehet.>
> >>
> > Kérdésem a következő:>
> > - Mekkora tekercsre lenne szüksége az alattunk lakónak, hogy a fenti>
> > jelenséget tudja okozza?>
> > - Mekkora energiát kellene egy antánnanak felvennie ahhoz, hogy a fenti>
> > jelenséget okozza? És milyen frekvenciával?>
> > - Mi akadálya annak, hogy megállapításra kerüljön, hogy a hiba nem a mi>
> > hálózatunkban van hanem máshol?>
> > - Okozhat-e hasonló jelenséget pl az alattunk lakónál megfúrt fázis>
> > vezeték? Ami ezáltal a konyhában a falat és földet potenciálban eltolja?>
> > Ezáltal okozván 8-9V mérhető feszültséget a fém csöveken illetve a
> rázást?>
> >>
> >>
> >>
> > ----------------------------------------->
> > elektro[-flame|-etc]>
> ----------------------------------------->
> elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro