[elektro] Hőmérés
Elight
elight at gmail.hu
Tue Sep 25 10:44:30 CEST 2012
Gondoltam.
Fokozatosan annyi zajszűrést vezethet be
amnnyire igazán szüksége adódik.
De a hőmérő chipekben van elvileg checksum is
a kommunikáció zavart értékek kiszürésére.
Lehet halmozni, csak egyre lustul a rendszer.
De egy budi-ban ez nem lehet számottevő gond.
A jómunkához jóidő kell. : )
Na szóval nem ragozom.
Inkább megnézném a a kézszárítókban
a zavarszűrő kondikat is..
Jártam már ugy is ,
hogy egy mérőrendszer ,
ami bárhol tök tuti működés produkált,
egy helyen teljesen behűlyült..
A végén kiderült , a földelések sincsenek rendben,
és a mágneskapcsolókra
semmiféle zavarszűrést nem tettek.
Naná hogy termelték az ívet , mint az atom.
Üdv István
2012.09.25. 10:32:00 dátumon Lajos Rancz <lajos.rancz at gmail.com> írta:
> Hi!
>
> Azért egy median filter nem a jelfeldolgozás csúcsa. Egy sima csúszó
> ablak
> + sorbarendezés. Csúszó ablak pár sor, utána egy memcopyval új területre
> a
> tömb (std lib), aztán rá egy qsort (std lib) és a középső elem kivétele.
>
> Üdv
>
> 2012. szeptember 25. 10:08 Elight írta, <elight at gmail.hu>:
>
>> Ja!
>> Igen.
>>
>>
>> http://e-oktat.pmmf.hu/kepeshang_8_fejezet
>>
>> lehet még bonyolítani..
>>
>> Üdvv Isván
>>
>>
>> 2012.09.25. 09:57:53 dátumon Lajos Rancz <lajos.rancz at gmail.com> írta:
>>
>> > Helló!
>> >
>> > Akkor inkább már median szűrő, az kezeli mindkét problémát.
>> >
>> > ÜDv
>> >
>> > 2012. szeptember 25. 9:52 Elight írta, <elight at gmail.hu>:
>> >
>> >> Szia,
>> >>
>> >> Lehet átlagolva is..
>> >> Tehát megvárhatsz pl. négy egymásutáni értéket ,
>> >> és utána osztod néggyel ( Shifteled 2-szer ).
>> > b> Ez mehet folyamatosan göngyölítve.
>> >> Jólbbbg csökkenti a kiugró értékeket.
>> >> És még fokozható is..
>> >>
>> >> És konbinálhatod is:
>> >> A +- xC-foknál nagyobb hirtelen
>> >> eltéréseket egyszerűen kidobod,
>> >> mert a hőmérséklet eléggé lassan változó valami...
>> >>
>> >> Üdv István
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> 2012.09.25. 09:43:09 dátumon Bánhidi István
>> <banhidi.istvan at gmail.com>
>> >> írta:
>> >>
>> >> > Sziasztok,
>> >> >
>> >> > Külső/belső hőmérsékletet szeretnék mérni pic-el egy wc épületben.
>> >> > TC1047-re gondoltam, de a "zajos" környezetben nem tudom mennyire
>> lesz
>> >> > használható. A pontossága és linearitása nekem megfelel.
>> >> > http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21498C.pdf
>> >> > A kábelezés kültérre a problémás saccra kb. 10m. A kábel lehet
>> >> bármilyen.
>> >> > Én sima 3 eres, UTP vagy árnyékolt kábelre gondoltam, a pic
>> bemenetén
>> >> RC
>> >> > taggal, mondjuk 1sec körüli időállandóval, hogy a nagyobb
>> >> teljesítményű
>> >> > fogyasztók ki/be kapcsolgatása által keletkezett tüskék ne
>> juthassanak
>> >> > be?!
>> >> > Esetleg megvárni két egyforma mérési eredmény (adott tűrésen
>> belül) és
>> >> > azt
>> >> > használni?
>> >> >
>> >> > Ötletek?
>> >> >
>> >> > Köszönöm
>> >> > Steve
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
--
Az Opera forradalmian új levelezőjét használva: http://www.opera.com/mail/
More information about the Elektro
mailing list