[elektro] Levalaszto trafo

Dienes József dienes.jozsef at rh.uni-obuda.hu
Mon Sep 24 15:04:09 CEST 2012


Szia!

njjano írta, 2012.09.24. 14:47-kor:

> lehet banalis a kerdesem: ugye alapesetben ha az ember pl. keszulekjavitas 
> kozben beletapizik a fazisba, az megrazo elmeny :) Ellenben ha a javitas 
> alatt allo keszuleket levalaszto trafon keresztul taplalom, es igy talalok 
> valami olyasmihez nyulni, aminek alapesetben "mas a fogasa", akkor mi fog 
> tortenni? Erzeni fogok valamit, vagy ugy jovok ki mint a pap a templombol: 
> mintha mise tortent volna? Mert ugye a feszultsegszint ugyanaz, tehat 
> eppenseggel uthetne is, csak gondolom hianyzik az aramkor zarodasa a fold 
> fele?

"Védőelválasztás" néven ez egy törvényes érintésvédelmi mód,
de ugye arra figyelned kell, hogy a leválasztott hálózat
ne legyen túl nagy: egyrészt a kapacítív áramok minimalizálása
miatt, másrészt hogy a kettős hiba bekövetekezésének valószínűségét
csökkentsed. Az első földzárlatot ugye nem fogod észrevenni
(akár a készülékben, akár a leválasztó tartanszformátorban,
akár a kábelezésben következik be), de az érintésvédelmed
ettől eltekintve a zárlat pillanatától már megszűnt.

Pár éve változtak az érintésvédelmi szabályok, érdemes
áttanulmányozni az idevágó részt!

Üdv:
    Józsi