On Fri, 21 Sep 2012, Kovács József wrote:

> Szokás 1f-re visszatáplálni 3f-en...

Találtam egy elég korrekt infót a témában:

http://www.eon.hu/eon.php?id=290

"Energia mérése:

  A termelt és felhasznált energia mérése a csatlakozási ponton elhelyezett 
kétirányú mérőberendezéssel történik. A mérő külön-külön számlálón 
jeleníti meg a felhasznált és a termelt villamos energia mennyiséget. A 
mérőberendezés fázisonkénti mérőművel rendelkezik, tehát abban az esetben 
is pontosan regisztrálja a termelést és a felhasználást, ha háromfázisú a 
csatlakozás, de a termelő berendezés csak az egyik fázisra csatlakozik."

A visszatáplálás lehet akár 2 fázisú is:

"Egy- vagy háromfázisú csatlakozású legyen a termelő berendezés?

  Egyfázisú fogyasztói csatlakozás esetén max. 5 kVA-es termelő berendezés 
csatlakoztatható, akkor is, ha a rendelkezésre álló teljesítmény 
lehetőséget adna nagyobb csatlakozási teljesítményre!
  Háromfázisú fogyasztói csatlakozás esetén a termelő berendezés egyfázisú 
(max. 5 kVA), kétfázisú vagy háromfázisú csatlakozása (maximum a 
rendelkezésre álló teljesítményig, de legfeljebb 50 kVA-ig) is 
megvalósítható. Háromfázisú fogyasztói csatlakozás esetén egyfázisú 
termelő berendezés hálózatvizsgálat nélkül 2,5 kVA-ig csatlakoztatható. 
2,5 és 5 kVA közötti névleges teljesítőképességű termelőegységek egyfázisú 
csatlakoztatását az elosztó hálózati engedélyes a hálózati paraméterek 
figyelembevételével, az igénybejelentésre adott műszaki-gazdasági 
tájékoztatóban írt feltételekkel engedélyezheti. Ha a csatlakoztatni 
kívánt termelő berendezés három fázisra csatlakozik, de nem háromfázisú, 
hanem fázisonként beépített berendezésekkel rendelkezik, a 
fázisaszimmetria nem haladhatja meg az 5 kVA-t."


 								-Sygma