[elektro] PE szakadás és FI relé
Horváth Péter
justicefriend at freemail.hu
Sat Sep 22 21:48:52 CEST 2012
2012.09.22. 5:52 keltezéssel, Cser Tamas írta:
> a PE (zöld-sárga) vezetéket maceráltam áramtalanítás nélkül
> a villanyóra (földelési pont) után 8méterrel
>
> olyan szikrák repkedtek, mint amikor egy műszálas ruhát vetsz le magadról
> ( tehát vékony, centiméter hosszú, villanypásztor ívkisülés jellegű, és nem
> kikapcsoláskor szokásos -- erős szikra -- tranziens jelenség)
>
> szóval a PE megbontása, és visszazárása sem vágta le a 30mA-es FI relét,
> ilyen szikráktól. ( Kapcsolóüzemű tápos ketyerék voltak a hálózaton bekapcsolt
> állapotban )
>
> Vélhetem azt, hogy nem 50Hz-es, hanem egyenáramú komponens
> okozta a szikrázást?
>
Ha nem zivataros időben csináltad, akkor még a hagyományos CRT TV
csinálhat ilyet, ha mondjuk az antenna kábel hozzá van kötve
a vezetékhez, amit megbontottál. De az is csak bekapcsolás után pár
másodpercig.