[elektro] RS485 ellenállások
Elight
elight at gmail.hu
Fri Sep 7 14:48:30 CEST 2012
Minden nyitott bemenetre 4,7k -t
az egyik oldalon le, a másik oldalon felhúz,
hogy a proci ne bolonduljon be ,
ha nincs a vonal éppen csatlakoztatva.
Kényszerített nyugalmi helyzet ,
a szabadon lebegő bemenet helyett.
Plusz egy egy transzil, védelemnek.
A végére kell a 120R lezárásnak.
Üdv István
2012.09.07. 14:43:38 dátumon Horvath Zsolt <hozso_001 at freemail.hu> írta:
>
> Sziasztok!
>
>
> RS485-nél, ha több eszköz várható, hogy össze lesz kötve.
> Mondjuk 10-15 darab. Az adatvonalakra kell-e (szokás-e)
> fel/lehúzó ellenállást tenni? Mármint az egyedi eszközöknél.
> Itt csak egy helyre rajzolták be például:
> http://interface.centraltreasure.com/rs485.html
>
> Ha fixen tervezek az eszközökre fel/lehúzót, akkor sok
> eszköz esetén megnő a kommuniációs kábel meghajtásának
> az igénye. (Sok ellenállás néz a táp illetve a föld felé.) Ha
> meg egyáltalán nem teszek, akkor ha minden eszköz elengedi
> a vonalat, akkor gondolom lebegni fog az egész. Gondolom,
> pont emiatt van a fel/lehúzó ellenállás.
> Ti szoktatok betervezni ilyen ellenállásokat? Ha igen, milyen
> értékűt?
>
> A 120Ohm-ot sem szokták (legalábbis nem mindenhol)
> kapcsolhatóra betenni egy-egy eszközbe. Olyankor
> a gépkönyvben az van, hogy forraszd be a drót két végére.
> (Pl. Siemens PLC MODBUS kártyája esetén) Itt mi a szokás?
> Betervezni kapcsolhatóra? Esetleg jumperelhetőre? Vagy
> forrassza be a felhasználó?
>
> És végül mégegy dolog. Gondolom, nem árt a vonalakat
> valamiféle túlfeszültség védővel védeni. Viszont mivel adat-
> vonalakról van szó, jó lenne valami kis kapacitású eszköz.
> (Gondolom, sima Zener-ellenállás nem igazán nyerő.) Erre
> tudtok valami típust mondani?
>
>
> Üdv.: Horváth Zsolt
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
--
Az Opera forradalmian új levelezőjét használva: http://www.opera.com/mail/
More information about the Elektro
mailing list