[elektro] 10% amplitudo változás érzékelés
Horvath Janos
winnerbt at fibermail.hu
Fri Oct 26 16:02:03 CEST 2012
Szia
Beteszel egy komparátort vagy OPA-t
a két bemenetre különböző időállandójú
R-C tag és kapják az egyenirányított jelet
közösen.
Így egyszerű AGC-d is van, a nagyobb kondis
lassan áll be, de követi lassan a jelet,
a kisebb integráló tag meg a gyorsabban követi,
a jelet, természetesen a periódusidő többszörösére
kell belőni. kis egyenszintű eltolás alapban ajánlott.
Hogy aztán tranziensre vagy bekapcsolásra hogyan viselkedik,
az majd kiderül :)
JAni
> Analógban is elképzelhető,
>
> mitavevő-tartó + komparátor
>
> IC-kkel valamiféle jelkövető áramkört kellene összehozni..
>
> szerintem sokkal egyszerűbb lehetne..
>
> Üdv István
>
>
> 2012.10.26. 14:53:36 dátumon Horvath Jozsef <h.jocika at freemail.hu> írta:
>
>>
>> Van egy kb 100KHz sinus jel.
>> Feszültség 10-60V.
>>
>> 10% amplitudo változást kell érzékelni.
>> 1 bit ~50 periodusig tart.
>> Digitalizálni kellene.
>>
>> Minden ötletnek örülnék.
>>
>> Köszi
>>
>>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list