[elektro] paraméter értelmezési probléma
Leto Tokarev
leto at irisz.hu
Thu Oct 25 16:03:26 CEST 2012
http://en.wikipedia.org/wiki/Utilization_categories
On Thu, 25 Oct 2012, Pipi wrote:
> Hali!
> A gyári doksiban kéne megnézni mi mit jelent
> különbözõ dolgokat szoktak megadni pl:
> AC ohmikus terhelésnél
> AC induktív terhelésnél
> DC...
> AC-nál a nullátmenet segít meszakításkor az ív kioltásában ezért többet bír mint DC-ben
>
>
> 2012.10.25. 08:39 keltezéssel, Horváth Péter írta:
>> Sziasztok!
>>
>> Van ez a kapcsoló, de nem igazán tudom értelmezni a paramétereket
>>
>> http://www.elektro-light.hu/webshop/node/1290
>>
>> Névleges üzemi áramra ez van írva(a kapcsolón ugyanez):
>>
>> 2 A (AC15, 250 V)
>> 5 A (AC1, 250 V)
>> 0,4 A (DC12, 115 V)
>>
>> Szerintetek mit jelentenek ezek : "AC15" , "AC1", "DC12"
>>
>> Akkor ez most mekkora áramot tud kapcsolni 12V egyenfeszültség mellett?
>> Értem én hogy 115V -on nem szeret 0,4A -nél többet megszakítani, de ez
>> azt jelenti, hogy 12V -nál sem bír többet?
>>
>> Mi a különbség a 2A -es és az 5A -es esetek között ?
>>
>> Kösz,
>> Péter
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
>
>
>
More information about the Elektro
mailing list