[elektro] RS-485 kábeltípus

Info info at kiralyelektronika.hu
Sun Oct 21 10:54:12 CEST 2012


> Ez a földelés dolog nem teljesen világos számomra.
> Ha két föggetlen táppal ellátott eszközt kötök össze RS485 vonalon, akkor a két adatvezeték
> mellett egy harmadikat is ki illik húzni, amit 100-100 ohmokkal
> kötök az eszközök saját GND-jéhez.
> Jól értem?

Jól, de nem előírás a 100 ohm, csak az, hogy -7...+12V között legyen
az A-B pontok fesze a driver ic testpontjához. Mert ugye ha nm így van
nem fog venni, bitkiesés lesz.
Emellett azt is szokták elkövetni, hogy a lezárást ellenálláslétrával
oldják meg, tehát kvázi a testpont hozzá van kötve virtuálisan képzett
testponthoz, így már nem lebeg egyik madzag sem.

> Mi van akkor, ha egy közös táppal rendelkeznek az eszközök, viszont
> 200-300m távolságot kell áthidalni - mondjuk PoE szisztéma, de a táp

Jó tudni, hogy az épület fémvázában gyakran folyik áram, régebbi ipari
csarnokokban ahol még egyesített PEN van nemritkán mérek 2-3V-ot is a
csarnok két vége között, persze ezt söntölni egy vékony rézvezetékkel
a több 100A miatt esélytelen, közvetlen trafóvá alakul a kábel, minden
zajt bevisz az erekbe. Itt csak szigetelt szerelés lehetséges.

> Itt ugye nem kell külön összekötni mást, függetlenül attól, hogy
> a hosszú tápvezetéken feszültségesések lehetnek? A táphoz közeli és
> a legtávolabbi eszköz GND-je között lehet pár volt különbség... 
> Jól látom?

Addig amíg a vevő csiped fesztartományán belül marad a fesz-szint.
És persze nem csak DC-áram által keltett feszesést kell nézni, hanem a
terhelés ingadozása keltette csúcsok is számítanak.



More information about the Elektro mailing list