[elektro] RS-485 kábeltípus

Ferenc Kiss ferenc.kiss at firewall.hu
Sat Oct 13 23:19:28 CEST 2012


En egy kb 1500m-es mérésadatgyűjtőnél lezártam mindkét végén. 10-15  berendezés küldte az adatot néhány meg csak néha.  Véletlenül el lett vágva és így eltűnt pár mérési pont. Viszont az addig bizonytalanok megjavultak.

2 éve lezárások nélkül tökéletesen megy. A kábel FTP. 3MW-os trafókat köt össze úgy, hogy az FTP sok helyen a 400V-os kábelek mellett megy. 



-----Original Message-----
From: elektro-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-bounces at tesla.hu] On Behalf Of fabi
Sent: Friday, October 12, 2012 9:36 PM
To: elektro at tesla.hu
Subject: Re: [elektro] RS-485 kábeltípus

Ha két "lebegő" cucc kommunikál egymással, azt bizony illik összeföldelni. Én 100R-en keresztül szoktam kivinni a földet a csati mellé és összekötés után szoktam is ellenőrizni, hogy nincs-e DC áram a két eszköz között. A 100R olyasmi célból van mint az ESD-nél a néhány MOhm, ha valami zavar miatt potenciálkülönbség alakul ki, akkor így kézbentartható módon egyenlítődik ki.

Üdv,
fabi

On 2012-10-12 15:31, potyo wrote:
> Az igaz, de a szimmetrikusság nem jelent automatikusan földfüggetlenséget.
> Jelen esetben a kábel két végén a szimmetrizáló-aszimmetrizáló IC-k 
> nem tudnak akárhol a levegőben lógó jelekkel dolgozni, pl. a 75176 
> adatlapja azt adja meg, hogy két IC között maximum 7V lehet a földek közötti eltérés.
> Más IC esetén más érték lehet, de galvanikus leválasztás nélkül 
> biztosan nem lehet akármennyi.
> 
> 2012. október 12. 15:18 Acs Gabor írta, <levlista at e8e.eu>:
> 
>> Miért kellene? Szimmetrikus jelek mennek.
>>
>>
>> Gábor
>>
>>
>> 2012.10.12. 14:47 keltezéssel, potyo írta:
>>> De az RS485-höz úgy alapból kell a föld. Ha a földpontok nagyon 
>>> elmászhatnak egymáshoz képest, akkor a kábel egyik végéhez 
>>> galvanikus leválasztást kell tenni. Léteznek is erre cél ic-k tudtommal.
>>>
>>> 2012. október 12. 14:32 Acs Gabor írta,<levlista at e8e.eu>:
>>>
>>>> Jobban jársz, ha földet nem viszel. Két távoli ponton lehet 
>>>> akármilyen a hálózati föld egymáshoz képest, és akkor az majd a 
>>>> kábeleden akar kiegyenlítődni.
>>>>
>>>>
>>>> Gábor
>>>>
>>>>
>>>> 2012.10.12. 12:03 keltezéssel, Horvath Zsolt írta:
>>>>>      Sziasztok!
>>>>>
>>>>>
>>>>>      Tudna valaki kábeltípust mondani, ami RS-485-höz való? 
>>>>> Árnyékolt, csavart érpáras. Apropó!
>>>>>      A földet az árnyékra kötni megfelel? Vagy ahhoz mégegy ér 
>>>>> kell?
>>>>>      (Hamarosan kelleni fog egy melóhoz. A padláson találtam 
>>>>> Profibus kábelt, de gondolom, van olcsóbb megoldás is.)
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>       Üdv.: Horváth Zsolt
>>>>>
>>>>> -----------------------------------------
>>>>>             elektro[-flame|-etc]
>>>>>
>>>> -----------------------------------------
>>>>            elektro[-flame|-etc]
>>>>
>>> -----------------------------------------
>>>            elektro[-flame|-etc]
>>
>> -----------------------------------------
>>           elektro[-flame|-etc]
>>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
> 

-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc]




More information about the Elektro mailing list