[elektro] PC üzemeltetése leválasztó-trafóról

Móczik Gábor pm_levlista at progzmaster.hu
Tue Oct 9 11:25:38 CEST 2012


2012.10.09. 10:51 keltezéssel, Balázs Bámer írta:
> Szervusz Vajk!
>
>> fol tudom rajzolni, es pont az jon ki, hogy ha a fazisok terhelese
>> egyenletes, akkor a nullan nem folyik aram a kozepfesz trafo fele
>> egyaltalan, viszont az egyfazisu fogyasztok kozott folyik aram a nullan.
>
> Na igen, de két fázist terheltetek a háromból, egyet Te, egyet a
> szomszéd. Ez nem szimmetrikus.

A való élet terhelései se szimmetrikusak.

De teljesen mindegy, a gázcső soros ellenállásokkal (EPH vezeték) 
párhuzamosan van kötve az üzemi nullával (az oszlopon nincs külön védőföld).

Ebből egyértelmű, hogy valamilyen mértékben részt vesz a nullán folyó 
áram vezetésében.



More information about the Elektro mailing list