A konnektor teszted csak annyit mutatott, hogy tudsz zárlatot csinálni.
A villanybojler teszted pedig hibás földelés esetén a szomszédban zuhanyozó
kislányt fogja agyoncsapni.
Az, hogy valami zöldsárga az csak annyit jelent, hogy zöldsárga szigetelés
van rajta.
Szomszédasszony panaszkodott, hogy időnként amikor felmos akkor mintha rázná
őt az áram. Átmentem kikérdeztem és azt mondta a hűtő környékén szokta
tapasztalni.
Megnéztem a hűtőn nem volt feszültség. Kiderült, hogy a férje csinálta a
konnektort vagy 5 éve. Konnektorban 3 vezeték szépen bekötve. Továbbmenve a
kötődobozban szintén 3 vezeték. Ide volt betoldva a konnektor. Csakhogy a 3
vezeték közül az egyik az nem földelés hanem a spejz világítás kapcsolt
szála volt. Amikor égett a spejzben a villany akkor 230V volt a hűtő egész
testén.
5 évig használták így. A szerencséjük az volt, hogy a spejz világítást csak
néha használták és lekapcsolták. A rendes háziasszony viszont időnként a
spejz-et is felmosta.
Ne barkácsoljatok mert életveszélyes. Hívjatok szakembert.
Feri
-----Original Message-----
From: elektro-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-bounces at tesla.hu] On Behalf
Of Horvath Zsolt
Sent: Monday, October 08, 2012 9:31 AM
To: elektro at tesla.hu
Subject: [elektro] Villanybojler földelés ellenőrzése
És ha már a témánál vagyunk...
A konnektort, amiről a mosógép megy,
ki0próbáltam: krokodilcsipesz a födelésre, másik vége banándugó, ez meg bele
a fázisba.
A védelem leoldott, sejtésem szerint így a földelést megfelelőnek vehetem.
Viszont.
Van ott egy villanybojler is. Nem igazán vettem szemügyre, de sejtésem
szerint fixen be van kötve. Namost azon hogyan tudom ellenőrzini a
földelést?
Gondoltam, hogy ráküldöm arra is a fázist, na de ha nincs földelve, akkor
meg is ölhetem magam így. (Ha jól sejtem.) Másik ötletem, hogy megmérem az
ellenállást a konnektor földje és a bojler fémrésze között. Ha ez az érték
alacsony, akkor okés. (Akkor esetleg mehet rá a fázis, próbaképpen.)
FI-relé természetesen nincs. Pffff...
Érdekesség: a szobai konnektorok kötődozoaiban megtaláltam a zöld-sárgát,
csak nem voltak bekötve. Nagy örömmel bekötöttem (gondoltam, a szerelő
egyszerűen lusta volt). De szomorúan konstatáltam, hogy bizony ezek a
zöld-sárgák nincsenek a földre kötve. Úgyhogy vissza kikötöttem őket. Ha jól
sejtem, akkor így biztonságosabb a rendszer. Hiszen ha bekötöm a földelés
nélküli zöld-sárgákat, akkor ha valahol valami fémrész feszültség alá kerül,
akkor az összes fémrész a zöldsárgákon kersztül szintén feszültség alá
kerülne és minden rázna. Tehát kikötve hagyni jobb. Ugye?