[elektro] vasveszteség csökkenése egy kis átkötögetéssel

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Wed Nov 28 16:02:37 CET 2012


Kovács József <kj at faldeko.hu> írta, 2012.11.28.:
>> az eredeti bekötéssel terheletlenül 14W volt a vasveszteség, ezzel az
>> új módon átkötve meg csak 5W lett a vasveszteség (a digi fogyimérőn
>> mérve)
>
>
> Kisebb gerjesztés .. kisebb veszteség ?
>

vélhetően akár ez is lehet a valódi oka,  és csak örülök is neki :-)

> KJ
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list