adott egy trafó, amiben
pr: 220V 600VA
szek:220V, 12V, 12-14V
a 12Voltos kanóc kb 6A-rel terhelhető a kanócvastagság alapján
szóval valami nem szabványos ketyeréhez csinálták a szoc. időben
menet közben kiderült, hogy egyutas egyenrángatással 13VAC-ból 10VDC
esetén még túl gyorsan forog a kefés motor, kissebb fesz is kellene.
(egy 12Voltos autós fűtőventi motorja )
pri.220V tekercshez bekötöttem a szek220V-ot is, így a 440V tekercs
kapja a 230Voltot, a szekunder 13VAC helyett így csak kb. 6,5VAC jön ki
az eredeti bekötéssel terheletlenül 14W volt a vasveszteség, ezzel az
új módon átkötve meg csak 5W lett a vasveszteség (a digi fogyimérőn
mérve)