Nem tudom, mi a célod a tápelvétellel, attól is függhet a megoldás. Ha 
csak egyirányú a jelzés egy vezetéken, akkor válassz olyan kaput, 
amelyikre Ioff adatot adnak meg, és tedd azonos táplálásra a 
lekapcsolandó eszközzel. Ha kétirányú a jel, vagy az előző megoldás túl 
sok áramot pumpál vissza, akkor szintén Ioff-os fetes (busz)kapcsolót 
használhatsz a lekapcsolandó eszközzel közös tápfeszültséggel, vagy az 
engedélyező lábát kapcsold. Spórolhatsz alkatrészt ha a uC közvetlenül 
kapcsolódik az eszközre, akkor minden lábat outputba viszel és 0-t adsz 
ki rájuk.

Üdv
pi


----- Original Message ----- 
From: "Friedrich Gábor" <igazifido at t-online.hu>
To: "Elektro" <elektro at tesla.hu>
Sent: Thursday, November 22, 2012 7:56 PM
Subject: [elektro] Periféria lekapcsolás


Sziasztok!
Mi a jó megoldás abban az esetben, ha a mikrovezérlős környezetben egy,
a uc-hez kapcsolódó másik ic-t le akarok kapcsolni a tápról?
Előfordul, hogy a lekapcsolandó eszköz a táp elvétele után, az IO
lábakon keresztül tovább táplálódik, és működik valamilyen szinten,
tehát nem elég a tápját elvenni.
üdv
Fidó