[elektro] klíma fűtésre
Fábián András
info at fandi.hu
Sun Nov 11 08:54:20 CET 2012
> A maximális teljesítményre kell keresned hőszivattyút. Levegő-
> levegő/víz esetén olyat keress, ami -20 C-on leadja a maximális
> teljesítményigényt, ha más nem fűtőbetétel.
> Levegős hőszivattyúval az a baj, hogy -15 C-on max. 1,8 COP-jük van (ez
> még nem gáz - kb. gázár ;), illetve (ami nagyobb baj) a többség a
> névleges teljesítmény kb. 2/3-át ha le tudja itt adni (pont amikor
> kellene a sok lóerő. :), a maradékot cekásszal nyomja.
> +5-7 C környékén COP: 3..3,5, a marketing 4-5 COP pedig 15 C környékén
> +áll
> fenn, ahol nem is nagyon kell fűteni. ;) Tehát négyzetes a szívás:
> minél jobban kel fűteni, annál kisebb a jósága.
> -Sygma
Egyenlőre mindenképp oldalfali klímában gondolkodom, vállalva a
zajterhelést, bár már 20 dB környékén van az érték.
Az tudtommal nem létező dolog ebben a kategóriában, hogy légcsere hulladék
hő hasznosítással, de az alacsony hőmérséklet melletti jó hatásfokú
üzemelésen azon lovagolok. Szeretnék én légcserés típust, de a piacon lévő
egy az nem választék.
Az alacsony kinti hőmérséklet mellett meg csak egy gyártó meri leírni, hogy
-7fokon még névleges teljesítményt ad. Más kérdés, hogy igaz-e. Vannak
-20fokig működőek, de sehol egy adat ami +7fok alatti hőmérséklet mellett
van megadva. Van 6 feletti COP is, de a mi időjárási viszonyainkhoz
összehasonlítás sehol. Egyáltalán ezekben a klímákban milyen különbségek
vannak, hogyan javítják az alacsony hőfokú üzemelés hatásfokát? Egyedül a
Zubadan-nál írják le az elvet, hogy mitől jobb.
András.
More information about the Elektro
mailing list