[elektro] klíma fűtésre
Szima Gábor
sygma at tesla.hu
Sat Nov 10 22:02:30 CET 2012
On Sat, 10 Nov 2012, Fábián András wrote:
> A szigetelésre homlokzaton 14cm polisztirol van tervezve, a födémszigetelést
> is igyekszem megfelelőre kialakítani. Az aljzattal nem sokat tudok kezdeni
> szigetelési szempontból. A kb 45 négyzetméter közös tér fűtésére nézelődtem
> klímák közt, de a rengeteg reklám közül képtelen vagyok kiszűrőzni a
> lényeget.
Legfontosabb, hogy kalkulálj egy maximális teljesítményigényt -20, -15, -5
C-ra.
Nyílászárók, födém, aljzat (ez +10-12 C), homlokzat/koszorú/áthidalók,
lábazat. Illetve a filtrációs veszteséget (szellőzés) se hagyd ki, ez 2-4
kW -15 C környékén. Ha van hővisszanyerős légkezelő, akkor harmada/tizede.
A maximális teljesítményre kell keresned hőszivattyút. Levegő-levegő/víz
esetén olyat keress, ami -20 C-on leadja a maximális teljesítményigényt,
ha más nem fűtőbetétel.
Levegős hőszivattyúval az a baj, hogy -15 C-on max. 1,8 COP-jük van (ez
még nem gáz - kb. gázár ;), illetve (ami nagyobb baj) a többség a
névleges teljesítmény kb. 2/3-át ha le tudja itt adni (pont amikor
kellene a sok lóerő. :), a maradékot cekásszal nyomja.
+5-7 C környékén COP: 3..3,5, a marketing 4-5 COP pedig 15 C környékén áll
fenn, ahol nem is nagyon kell fűteni. ;)
Tehát négyzetes a szívás: minél jobban kel fűteni, annál kisebb a jósága.
Egyébként az etc-n számoltuk, hogy a Zubadan (Micu) hozza a szezonális
3..3,5 COP értéket, ami H/Geo-tarifával a gázos fűtés költségének 2/3-a.
Illetve gáz híján évi 30-60 eHUF megtakarítás kapásból (gáz alapdíj,
kémény, felülvizsgálat).
Egy levegő-víz rendszer kb. 1 misi, föld-víz 2-3 misi, egy jó gázkazán a
bekötéssel és a hülyeségeivel 1-1,5 misi (+ évi tízezrek..).
Nem sokat vakaróztam a döntésen. ;)
-Sygma
More information about the Elektro