[elektro] NTC

vfx info at vfx.hu
Fri Nov 2 19:28:15 CET 2012


Hali!

> Élesbe tesztelt vagy az asztalon?

Elõsször asztalon ott nem volt gond, de a helyszínen hibás. Itt az
asztalon a saját NTCim voltak, a kütyüben meg a beépítettek.



> - milyen uC és konvertert használsz, mert a legtöbb beépített konverter mintavevő tartója bemeneti ellenállás értékre korlátozva van... szintén a kondi töltés miatt

ATmega48 belsõ ADC, külsõ referenciával.


> Valószínüleg ez az utóbbi a problémád, újra kábelezéssel lehet csak megoldani, vagy kisomhos impedanciára éttéve a jeltovábbítást, esetleg egy fejegységet kell kitenni a mérésre és digitálisan átvinni az adatokat  RS485 rendszerben, 120omh lezárva.

Most így mûködik, hogy ahol kijön a burkolat alól a kábelvég oda tettem
az ADCmet és az tolja RS485-ön tovább. Vagyis kb 2..2,5m UTB kábel megy
a burkolat alatt, de nem tudom, hogy hogyan van hizalozva fut-e
valamivel párhuzamosan. Nagyon elzárkóznak a bontás elõl, pedig nekem
jobb lenne ha megbonthatnánk.

ÜDV. VFX.
http://www.vfx.hu



More information about the Elektro mailing list