[elektro] NTC

hg12345 hg12345 at freemail.hu
Fri Nov 2 10:56:42 CET 2012


A bárhogy mérsz a vezeték ellenenállást csak 3 vagy 4 vezetékes módszerrel tudod kiejteni!

Sejtésem szerint 10K az NTC és ehhez hasonló mérőellenállást használsz vagyis az eredő ~20K, 3.3V rendszerben ~165uA ez elég véges idő alatt tölti fel a kapacításokat, amig ez nem töltödik fel addig mindent fogsz mérni.....
Gondolom a belső AD konverterrel mérsz, csinálj egy 20ms  mérés sorozatot és nézd meg a beállássi időt, amikor a leghosszab érték megvan, vegyed 1.2x és mindig ennyivel elöbb kapcsold be az NTC csatornát a mérés elött.

A lehető leghosszabb vezetékkel teszted, és a legnagyobb mérendő ellenállással, mert ezzel a mérési elrendezéssel mindig változik a mérőáram, vele együtt a beállási idő.
 
Egyébbként ha nem akarsz sokat számolni, és csak ezt méred, és a konverternek lehet külső referenciája , akkor tápláló ellenállásról véve a referenciát már aránymérést kapsz, egyből az ellenállás értéket kapod viszonyitva a referencia értékhez.


vfx <info at vfx.hu> írta:
>Hali!>
>
> De lehetne úgy is mérni, hogy az NTC-k közös pontját táplálnám meg>
> feszültséggenerátorosan, és a visszajövő vezetékekre kötnék egy-egy fix>
> ellenállást testre, amin mérném a feszültséget. Kicsit többet kell>
> számolni, de a mérésből így nagyságrendileg kiesik a közös vezetéken eső>
> feszültség. VFX nem írta, hogyan próbálkozott, lehet, hogy így, akkor>
> viszont valami más okozhatja a szórást.>
>
Igen ezzel a mdszerrel prblkoztam. De borzalmasan nagyot szr kt egym>
s kvet mrskor is (akt tbb 10 fokot is tszmolva). Meglehet, hogy>
akkor a tp hibja, de n els krben a mrs elrendezsre gondoltam, mint a>
hiba oka. >
Amgy gagyi 10k-s NTCkrl van sz, ami max 40-60 C klnbsget mrnek 2m>
hosszon elosztva.>
>
>
DV. VFX.>
http://www.vfx.hu>
>
----------------------------------------->
          elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list