[elektro] NTC
Orbán Árpád
orbana at orbel.hu
Thu Nov 1 23:48:11 CET 2012
2012.11.01. 22:22 keltezéssel, Info írta:
> Ugye olvastad, hogy már nem megbontható a cucc ?
>
Szia!
Abból a részből, hogy "egy közös eret hagytak 7 NTCnek" én arra
következtettem, hogy az NTC-k felőli vége még nincs bekötve, az
hozzáférhető, és a problémát a testvezetéken átfolyó összegzett áram okozza.
Visszaolvasva, tényleg lehet úgy is értelmezni, hogy az egész burkolva
van. Bocsi!
Ha burkolva van, még akkor is működhet az általam javasolt módi, csak
kicsit bonyolódik:
Akkor - tisztázva a helyzetet - ugye van 7 NTC, 1-1 vezetékkel, a
nyolcadik az NTC-k közös pontja.
Kiválasztunk egy NTC-t, amit éppen mérni akarunk, az ehhez menő
vezetéket testeljük. A többi NTC-hez menő vezetéket rákötjük egy
áramgenerátor kimenetére megtáplálva a kialakult soros kapcsolást, ahol
az alsó tag a mérendő NTC, a felső pedig a többi NTC párhuzamosan. Ezek
után mérünk a test és a közös pont között, így a mérendőn kívüli NTC-k
ki vannak hagyva, és hibát sem visznek be, a közös vezetéken pedig
gyakorlatilag nem folyik áram. Még az emlegetett kapacitív feltöltődés
sem gond, vagy legalábbis kézben tarthatóbb, mert nincs lebegő vezeték.
A megoldás hátránya, hogy NTC-nként két kapcsolóelem kell, viszont
mindkettő lehet bipoláris tranzisztor is akár, de az alsó biztosan. Ha
jól meggondolom, a felső tranzisztor akár lehet maga a (ebben az esetben
csatornánkénti) áramgenerátor is.
Az nem derül ki a kérdésből, hogy a hét NTC közel azonos hőmérsékletet
mér, vagy jelentősen eltérőt, ez is befolyásolhatja a módszert (az NTC-k
ellenállása mennyire egyforma).
De lehetne úgy is mérni, hogy az NTC-k közös pontját táplálnám meg
feszültséggenerátorosan, és a visszajövő vezetékekre kötnék egy-egy fix
ellenállást testre, amin mérném a feszültséget. Kicsit többet kell
számolni, de a mérésből így nagyságrendileg kiesik a közös vezetéken eső
feszültség. VFX nem írta, hogyan próbálkozott, lehet, hogy így, akkor
viszont valami más okozhatja a szórást.
Üdv:
Árpi
> 2012.11.01. 16:20 keltezéssel, vfx írta:
>> Hali!
>>
>>
>> Egy helyen kellene mérnem 14 db NTC ellenállással hõmérsékletet. Egy baj
>> van, hogy mire oda kerültem sima UTP kábelt húztak be és beburkolták a
>> cuccost. De ami igazán baj nekem, hogy egy közös eret hagytak 7 NTCnek.
>> Próbáltam áramgenerátorosan meghajtani és mérni, de irtózatosan szór
>> (igazából nincs is sok értelme így, mert ugya a 7 NTC nem egyforma
>> elenállást mutat, így az áramok is össze-visza folydogálnak). Megoldás
>> lehet-e, ha miden NTC végzõdést valami FETes cuccal elválaszom a mérés
>> idejére és csak 1 db NTC-n folyatom a villanyt. Így elvileg csak 1 NTCn
>> folyna áram a többin nem (legalábbis elhanyagolható).
>> Esetleg valami más megoldás?
>>
>> Dallas 1-wiret javasoltam már, de elzárkóznak a burkolat megbontásától.
>>
>> ÜDV. VFX.
>> http://www.vfx.hu
More information about the Elektro
mailing list