vfx wrote:

> Én próbáltam NTC-t így kezelni. Elég rossze eredménnyel. A vége az
> lett, hogy kidobtam az egészet és berkatma DS18B20-t. Iszonyú szûrõk
> kellettek és még SW szûrés is szükséges volt, de nekem így sem felelt
> meg. Ha nem muszály, akkor inkább ne.

Nem tudom, mit ronthattál el, de ha árnyékolt a kábel, és a belso erekre kello 
szurést tettél (ahogy írta Info, nagy idoállandó), valamint az árnyékolás csak 
az egyik végén, méghozzá a ketyeréd oldalán, nem az érzékelési oldalon van 
leföldelve együtt a kütyü többi földjével, akkor nem lehet rossz.

A nagy idoállandójú szurésnél, amikor azt írom, hogy az erekre, akkor szó 
szerint kell érteni. A készülék nullájához amit a táp annak vesz, egyik ér is, 
másik ér is kapjon jókora RC-t, és tuti jó lesz.

hjozsi 