[elektro] Zavarszűrő rugott egy nagyot!
Elight
elight at gmail.hu
Fri Mar 9 10:02:36 CET 2012
Szia,
Eddig még nem tapasztaltam hasonlót nyákjaimon,
de némileg oszlik már a homály.
Köszönöm az észrevételeidet,
és töprengek még rajtuk..
Miden magyarázkodás helyett talán
egyszerűbb ha egy képet teszek fel.:
http://kepfeltoltes.hu/view/120309/Tap1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Tehát van benne kondi , meg varisztor is,
ahogy említetted..
A nyillal jelzett helyen húzott le a fémházhoz,
ugy, hogy a nyákot és a biztiház sapkát is megperkelte.
Tulajdonképpen egy sajnálatos csipeszlecsúszás
( : zárlati viselkedés ellenőrzése : )
történt a szekunder oldalon.
A bizti ( F100mA ) ahogy említed , fémgőzősre kiégett.
A szkópnak semmi baja nem lett, az korrekt szerkezet,
és rendesen földelt típusú.
Sokszor kapott már életében akár földágban is kiszfeszt,
nagyfeszt, ampereket. Néha a csipesz cserélni kell és kész.
Ez egy deszkamodell táp részlete, amit jelenleg nyúzok,
és túlsok helyem nem lesz bővitgetésre...
A mai adapterekben ezeknek a távoknak a felét se tartják,
igaz egy sokkaj jobb technológiájú gyártással készülnek.
Most működik a táp, jó ideje. Kikapargattam,
és bekötöttem egy PC dugóra 3 vezetékesen, ahogy eredetileg kellhet.
Jónéhányszor kötöttem be hasonló tápokat 2 vezetékkel,
de ilyen esetem még nem volt, ezért is foglalkoztat tovább ,
mik is lehetnek az okok...
Majd a következőkben a biztit amennyire lehet,
óvatosságból még távolabb teszem.
A nyákon rendes széles füsnyom volt az eset után.
Ganakszom arra is , hogy a felirati rétegen húzott át esetleg.
Ezért leveszem a beültetési rajzot is a lábak környezetéből.
Egyenlőre ennyi amire jutottam.
Azért terepen, élesben, ciki lenne
ha megismétlődne ez az eset.
Üdv István.
> Hali!
>
> 2012.03.08. 15:28 keltezéssel, Elight írta:
>> Sziasztok,
>>
>> Egy gyári 0,5A es zavarszürőt,
>> - 2x 4mH folytó +100nF kondisat -
>> tettem egy nyákra beforrasztott 15W os trafó elé.
>
> Csak 1 kondi van ? Melyik végén?
> Az induktivitás addig emeli a feszültséget amíg az árama folytonos lesz.
> Kell hogy legyen valami amibe elfolyhat. Jut eszembe, a neve nem folytó
> mert áram folyik rajta, hanem fojtó mert elfojtja a váltakozó áramot.
> Tehát ha mindkét végén van kondi akkor korlátos marad az indukált
> feszültség. Persze nem mindegy mekkora induktivitás, mekkora áramnál
> szakítunk meg és mekkora kondiba folyhat bele.
> Kondi helyett, legalábbis ebből a szempontból, jobb egy varisztor, annak
> ismert paramétere a feszültség és annyi áramot visz amennyi szükséges.
>
>> Egy sajnálatos pillanatnyi zárlat
>> kinyomta a biztosítékot..
>
> Pontosan hol van az a bizti? Mi történt vele? Tudom kiolvadt, de hogy
> néz ki, tiszta az üvegcső vagy fémgőzölt? Mindkét ágban kiment vagy csak
> ez egyik?
> Az is kérdés, miféle zárlat volt. A 2x 4mH nyilván közös-módusú
> fojtó, a főáramköri oda/vissza áram kioltja egymás hatását, főáramköri
> zárlatra nem igazán rúg. Ha viszont a föld felé folyt el, akkor a
> kioltás nem működik és ezért érvényesül a 4mH. Persze az is igaz, hogy
> ezek a fojtók, kiegyenlítetlen esetben az üzemi áram tizedétől már
> telítésbe mennek, tehát túlságosan nagy energiát nem tárolnak, de attól
> még nagy feszültséget előidézhet.
>
>> Egyenlőre más lehetőség híján kikapartam,
>> próbálkozok megest..
> Ha nincs mindkét végén kondi vagy varisztor pótold.
>>
>> Ja a még most jut eszembe, ahogy nézegetem,
>> a próbához csak villásdugót használtam,
>> a földpontot nem kötöttem sehova, csak a szóp földjére,
>> ebből is adódhat valami probléma?
> Ha a villásdugó felőli végei lógnak a tekercseknek, tehát itt se kondi
> se varisztor, akkor bizony amikor megremeg a kezed és megszaggatod a
> villásdugóval az áramot, létrehozhatsz induktív lökéseket.
> No persze ha lesz ott kondi akkor meg csattogni fog amikor bedugod, ezt
> vagy elviseled, vagy sorba kötsz vele egy ellenállást, ami persze kissé
> melegedni fog és kissé elrontja a kondi hatását, szóval vagy kapacitív
> hurok vagy induktív vágat vagy teljesítmény veszteség.....
>
> Üdv.
> Németh Tibor
>
>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list