[elektro] pic18f25k80-as porta kerdes. MEGOLDODOTT!
Elight
elight at gmail.hu
Fri Jun 22 08:21:59 CEST 2012
Bocs ,
Azért most csodálkozok egy akkorát, :o
mert nem gondoltam volna ,
hogy egy ilyen projekt nem C ben készül.
Fel se merült bennem , hogy egy C-re opt
procin még BSR-t is kellene állítgatni...
De akkor ezek szerint mégis csak az
AD reg-ek nél volt az a bibi, az ANSEL felül van.
Ne bánkódj, mert olyan típusuk is van,
ahol a CONFIG biteket is buzerálni kell
ha az AD-t szeretném használni. 8-)
Üdv István
2012.06.22. 00:13:36 dátumon <bodosi.balazs at med.u-szeged.hu> írta:
>
> Pontosan, ez volt a hiba. KOrabban mar sejtettem, most vegigneztem,
> hogy hol van a regiszterek kozott.
> Persze, sajat hibam, mert tulsagosan hozzaszoktam, hogy minden
> regiszter elerheto kulonosebb buveszkedes nelkul a 18F-eseknel.
> A MOV az egy pofonegyszeru, movlw ertek, movwf cim makro.
>
> KOszonet mindenkinek az agyalasert, sajnos ilyen egyszeru dolgok azok,
> amik ki kellene szurjak az ember szemet, de megsem...
>
>
>> A MOV valamilyen makró, az én fordítóm nem is ismeri. Azt kellene
>> megnézni, hogy lefordítva ACCESS vagy BANKED címzéssel éri el a
>> regisztereket. ACCESS címzéssel nem érhető el az összes SFR,
>> BANKED-nél
>> meg kellenek az utasítások elé BANKSEL <regiszter> BSR beállító
>> kódok.
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list