Adatlap 24.0 fejezet. Analóg komparátor modul.
Ezt nézted már?

 <bodosi.balazs at med.u-szeged.hu> írta (2012. június 21. 21:07):
> Elnezest, veletlenul elkuldtem subject nelkul az elobb.
>
> Urak, belefutottam valami furcsaba. PIC18F25K80-as QFN tokozasban,
> 3.3V-on, orakvarc a Timer1-en, belso oszci 4MHz. Erzekeny gyro chippel
> kommunikalna. Egy fel napot szoptam vele, mert nem akart mukodni.
> AN1-en
> volt a DIGITALIS bemenet, ANCON0, ADCON, TRISA beallitva. Nem mukodik.
> Kimeneti uzemmodban mindegyik lab adja a magas es alacsony szinteket.
> De nem vesz semmit, 00-k jonnek, idonkent ritkan egy FF.
> Attettem RA5-re, ugyanaz. Vegul kinomban RB3-ra, egybol mukodott. Az
> RB2-vel is ment. (tenyleg megvan a szivveres!)
> Nem talaltam mas dolgot, ami foglalna az RA1 vagy RA5 labat. Errataban
> sincs ilyen hiba emlitve.
> Mi okozhatja, hogy kimenetkent megy, de bemenetkent nem hajlando?
> Egyebkent ha AD-kent engedelyezem, akkor sincs valtozas.
>
> -----------------------------------------