Feladó: "Móczik Gábor" <pm_levlista at progzmaster.hu>
>A gépkönyv javasol betáp fojtót, bár a zavar szerintem nem ott megy ki.
>Már csak azért sem, mert ha nincs a kimeneten semmi, akkor nem zavar, ha
>van rajta 2m vezeték, akkor már zavar. Nyilván a 2m vezeték nem terhel
>annyira hogy a bemeneten ez számottevően terjedjen, viszont ha a
>kimeneten van trutyi, azt remekül kisugározza.
>
Önmagában az hogy terheletlenül nem zavar(annyira) nem jelenti egyértelműen a nem betáp felőli 
sugárzás hiányát! Ugyanis ha nincs terhelés, nincs áram sem...márpedig az elektromágneses hullám 
mágneses összetevőjéért gerjesztési oldalon ez felelős, nem pusztán a feszültség jelenléte! Tehát 
_terhelve_ lehet tesztelni, hogy mely szakasz sugároz, pl 0 felé konvergálva a terhelés 
kábelhosszát(amennyiben lehetséges), vagy műterheléssel ideiglenesen megterhelve...

Zoltán 