[elektro] inverz lakatfogocska
Horvath Janos
winnerbt at fibermail.hu
Thu Jun 21 00:01:29 CEST 2012
Szia!
> Egy tudatlan kérdés (nem kötözködés).
> Egyenáramot hogyan lehet ferrit gyűrűvel mérni?
> Köszi, üdv István
Nem tudatlanság, csak pénz kérdése :)
Ferritgyűrű+a résben lévő HALL elem+feldolgozó.
Ráadásul kétirányú.
Nem olcsó, de pontos, CSLAxxxx-re keress rá.
Komplett szenzorok, eddigi tapasztalat alapján
jók.
Offset-e egyedi, ezért tettem bele SW kiegyenlítést.
Ha jól rémlik 20kHz-ig tutti.
A CSLA1-es sor source kimenetű, erről értekeztünk
egy hete. Mert nem értettem, miért.
A CSLA2... source/..na, nyelő...
szóval TP. Sink, eszembe jutott most így hajnalban.
Az eddigi tapasztalatok szerint igen lineáris.
(nálam a hajókban nem számít az ára, belefér a 12 millába,
otthonra azért húzós, a Lomexnél asszem 5000FT/db
az 57A-es)
Hidd el, elég hálás cucc, mondjuk ennyiért
kávét is főzhetne.
Mielőtt utánatúrnál, lehet kapni csak a szenzort 4000Ft-ért
kb, de akkor Neked kell kivágni a vasat, tokozni stb.
Ha erre jársz, megmutatom, lehet vele játszani.
(és mégegyszer köszi a listának a hitelesítéshez
adott tanácsokat!)
(és más is fennt van???? ilyenkor :)
Ja, és a játéknál jól mutatja a mágneses csavarhúzó
pozícióját is :) HDD mágnes meg kiakasztotta.
JAni
11:57
> ----- Original Message -----
> From: "Horvath Janos" <winnerbt at fibermail.hu>
> To: <elektro at tesla.hu>
> Sent: Wednesday, June 20, 2012 11:20 AM
> Subject: Re: [elektro] inverz lakatfogocska
>
>
> Sajnos egyenáramról van szó és a tápegységem max 10A-es,
> egy csatorna meg 5A, szóval ezért az 5A-es elméleti határ.
> (a másik csatornáról a mérőketyere megy)
> Különben ez sem birkaság, végül is 1-2 sec-re kell,
> amíg leolvasom a mutatott értéket.
> (csak nagyon borzongok a nagy áramoktól)
> Köszi!
> JAni
> 11:20
>
>> Horvath Janos wrote:
>>> Sziasztok!
>>> Zárt ferritgyűrűs árammérőn kellene átkergetnem áramot
>>> hitelesítés céljából.
>>> No, most itthon ritka az 5-600A.
>>> Mivel a menetszámmal nx arányos az áttétel,
>>> így rátekerek 100 menetet, akkor 5A-el
>>> is ki tudom vezérelni.
>>
>> Ha netán a mérés rövid idejű is lehet, akkor sokkal kevesebb menettel is
>> ki
>> lehet egyezni. Pl egy másfeles madzag másodperc nagyságrendű ideig elvisel
>> simán
>> ennél nagyobb áramot is, de ekkora átmérőbe vastagabbat is bele lehet
>> tolni. Meg
>> hát néhány menet nem olyan nagy gond.
>>
>> Ugye váltóáramról van szó? Megfelelő trafócska zárlati árama messze több
>> lehet,
>> mint 5A. Meglepődnél, néha mekkora. Szintén nem lenne nagy baja, ha néhány
>> másodpercre megkapja a zárlati áramot.
>>
>> hjozsi
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list