[elektro] Al-Cu
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Wed Jun 20 07:54:45 CEST 2012
Hofferek Attila wrote:
> 2012.06.19. 22:28 keltezéssel, Szlifka Tibor írta:
>> Nagyságrendileg havonta kb. százszorosát használja el a házadban
>> levőnek, annál a számnál már előjöhet egy valós hibaszázalék, amiről
>> nem tudsz.
> Bárhol szereltem, eddig nem volt rá panasz. 10.000 darabos
> nagyságrendben építettem már be ilyeneket.
De ugye mindig úgy, hogy azt a szürke kontaktpasztát belenyomtad a likba, ha alu
volt a kanóc?
Erre biztos tök jó. Én egysze alkalmaztam alu-réz sínek találkozásánál, és nem
voltam elégedett. Ellenben, ha közvetlen az összecsavarozás előtt a felületeket
pl négertárcsával megtisztítom fémtisztára, aztán az összecsavarozás után az
éleknél lezárom bármivel (lefesttetem a felhasználóval), akkor tökéletes lesz az
eredmény.
A kontaktpaszta bent marad a két anyag között, és többtíz mV-os fesz-esést
okozott. Ennél a bedugdosós kanócos dolognál az élek és az általuk megfogott alu
között nem hinném, hogy marad paszta, az csak lezárja a környezetétől, meg talán
más jót is tesz, de fém a fémen kontaktál, az szinte biztos.
Különben alu-réz összekötésénél megoldás még, ha a réz be van ónozva, de olyat
is láttam már, hogy simán egy galvánónozott lemezdarabot raktak közéjük. (Az
olyan ónozás, ami vastag réteget ad, vagy egy többszálú vezeték beónozása az tök
gáz a hidegfolyás miatt, olyat nem szabad csinálni.)
Van egy iszonyú drága megoldás, de szintén csak nagy áramokra: ún. cupal lemez,
ami egy alu és rézlemez összehozása valami spéci technológiával, ezt kell az alu
és réz sín közé tenni. Olyan helyen alkalmazzák, ahol dzsuvás, korrozív a
környezet, nem lehet megóvni a kontaktfelületeket.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list