[elektro] [OT] melegviz rádolgozhat hidegvízre kérdés (tudom, kevésbé elektro)
Arpad
kando777 at googlemail.com
Fri Jun 15 11:12:51 CEST 2012
Na igen, de én tegnap nem is használtam a meleg vizet, pont mivel leesett a
nyomás, a bojler be sem gyújtott, nem hogy forró vizet produkált volna.
Lehet, persze nem kellett volna szólnom, de én sose jöttem volna rá, hogy a
bejövő -- a lakásba bejövő csatalkozásnál -- lesz köves, vízköves a
hidegvízi ág. Egyébként pont a bejövő kövektől nem tudott akkora
nyomáskülönbség fellépni a ,,hévízben'', hogy be tudjon a gáz gyújtani.
Lehet, hogy valakinél villanyos, tárolós melegítő van és abból szivárog
vissza, na meg az tudja forralni a vizet, főleg ha a termosztát nem jó..
Ha mondjuk 10 lakó rám akarná verni a wc tartályát meg ilyenkor jó szokás
szerint még az odaégett rántotthúst is, akkor tényleg érdemes szakértői
véleményt csinálni :)
Árpi
2012. június 15. 10:38 vajk fekete írta, <halaloszto at yahoo.co.uk>:
> szerintem is ez a lenyeg. a hideg ag nyomasa lecsokkent a dugulas miatt,
> ezert egy keverocsapon keresztul melegviz ment a hideg agba. akar mikozben
> valaki zuhanyzik, ehhez el sem kell romoljon a keverocsap.
>
> egyszeruen van egy nagy hidegfogyaszto, a hideg betap meg el van dugulva,
> igy a betapon kivul egy a keverocsapbol is megy viz a kisnyomasu csobe.
>
> vajk
>
>
> ________________________________
> From: sgyozo <sgyozo at datatrans.hu>
> To: elektro at tesla.hu
> Sent: Friday, 15 June 2012, 9:13
> Subject: Re: [elektro] [OT] melegviz rádolgozhat hidegvízre kérdés (tudom,
> kevésbé elektro)
>
> Lehet az is, hogy valamelyik lakásban Takarékos Tibor felszerelt egy
> elzárható zuhanyrózsát, este lezuhanyzott, aztán benyomva hagyta a
> zuhany elzárót, a csapot meg nyitva. A hideg ágban összegyűlt némi
> szemét, így ott lecsökkent a nyomás.
>
> On Fri, 15 Jun 2012 09:08:00 +0200, jhidvegi wrote:
> >
> > Az tényleg tök gáz, ha olyan egy keverőcsap, amiben ez előfordulhat.
> > Ki kéne
> > cserélni. Leginkább valamilyen modernebb, karosra, mert azzal te
> > magad is sok
> > vizet meg energiát takarítanál meg. Ezeknél a kevert víz már
> > szabadkifolyású,
> > biztosan nyomásmentes, szóval nem tud átáramolni. Na jó, a
> > zuhany-nemzuhany
> > váltás nem tudom, hogy és mivel történik, szóval mérget nem vennék
> > rá, hogy tuti
> > ki van zárva az átáramlás. Talán akkor lenne, ha mindenütt lenne
> > mindkét ágban
> > visszacsapószelep. De ezt ugye egy laikus lakótól nem lehet
> > számonkérni.
> >
> > --> igyekezz semmiképpen se hozzáértőként fellépni, hacsaknem valami
> > bődületes
> > baromsággal akarnak megetetni.
> >
> > hjozsi
> >
> > -----------------------------------------
> > elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list