[elektro] villám károsult switch portok.

Varga Tibor vargat61 at gmail.com
Mon Jun 11 16:30:40 CEST 2012


Sziasztok!
Péter!

Azt írod, hogy leggyakrabban a padlás és a servertermet összekötő portok
szállnak el.
Ez alapján én arra tippelek, hogy a padlásonlévő switch és a serverteremben
lévő switch
közötti potenciál nő meg akkorára, amit nem bír ki ez a két eszköz.
Vagyis szerintem a elektromos hálózat kerül potenciálisan nagyon messze
egymástól.
Vagy a két eszközt összekötő kábelben indukálódik olyan nagy feszültség, ami
tönkreteszi az általad említett portokat.

Én első körben kihúznék egy kábelt (padlás-server terem) és a két switch
házát kötném össze, hogy azonos
potenciálon legyenek.

Üdv. Tibi

2012. június 11. 10:43 Horváth Péter írta,

> Sziasztok!
>
...

> Mindkét switchhez megy 1 kábel a szerver helyiségből, a mennyezetre
> függesztett kábeltálcán. Gyakran a switch-ek az a portja szokott
> kikészülni, amelyik a szerverhelyiséghez csatlakozik, vagyis az uplink
> gigabites port.
>
...

>
> Kösz,
> Péter
>
>
>
>


More information about the Elektro mailing list