Horváth Péter wrote:

> Villámcsapások közben rendszeresen elhaláloznak switchek portjai. A
> tetőn vannak villámhárítók és levezetések, és vizszintes drótal a
> tetőgerincen,

ahogy leírod, látszik, hogy ezek a kábelek külön hálózatot képeznek, és van az 
elektromos hálózat, tehát amivel a gépek táplálva vannak. A villámoknak meg 
marha nagy mágneses mezejük van, amikor a közelbe lecsapnak, mert 100kA 
nagyságrendű az áram, és nagyon kiterjedt, hosszú az útjuk. Szóval induktívan 
belerondítanak bármibe.

A leggázabb ez, amikor van két hálózat, amiknek nemigen van egymáshoz közük, 
csak valami érzékeny masina hozza őket össze.

Tegnapelőtt nekem is elszállt a tv-m, mert melóztam, és távolabbinak ítéltem a 
zivatart. Az elektromos hálózatban semmi baj nem történt, de az antennán 
keresztül csak bejutott valami.

Az általad leírt eset talán úgy lenne megoldható, ha fémcsőbe (vascsőbe) lenne 
húzva minden ilyen kábel, és ez a fémcső össze lenne kötve az elektromos hálózat 
földjével. Vagy utólag a kábelek köré lenne szerelve valamilyen fém kábeltálca, 
kábelcsatorna, ami zárt, és végig jó vill vezetést ad. Ez utóbbit szerintem nem 
túl nagy költséggel, a kábelek bármiféle különösebb zaklatása nélkül meg lehet 
oldani.