[elektro] Napelemes rendszert honnan? - Was: trafócska

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Mon Jul 30 19:08:22 CEST 2012


Fuzesi Arnold wrote:

> viz-viz eseten a COP-ba nem tud beleszamitani a tekercs stb veszteseg
> mivel a viz viz jellemzoen nem abban a helyisegben van amit az ember
> fut.

Na de ezt se jól gondolod!
Maga a kompresszor (többnyire tökzárt, scroll) minden hője belemegy a hűtő-fűtő 
közegbe.

Az teljesen mindegy, hogy aztán levegőnek vagy víznek adja át, illetve onnan 
származik a hő. Mindegy, hogy hol van elhelyezve, akkor is.

Az tökszar lenne, ha a motor meg egyéb ilyen hő kószán elmenne valahova, ahol 
nincs felhasználva fűtésnél. Ha csak hűtés lenne a cél, akkor egy kint 
elhelyezett kompresszorú cuccnál semmi akadálya, hogy a benne keletkező hő egy 
részét máshogy adja le. Van is külső motorú cucc, régi bolti hűtőpultoknál 
láttam ilyet. Ma már ott se használják, mert a scroll jóval csendesebb.

Ezeket a kompresszorokat úgy becsomagolják, hogy csak igen kevés hő tud róla 
lejönni. A teljesítményének pár %-a talán. Elvileg úgy is becsomagolhatnák, hogy 
csak ezrelék jöjjön le, de ennek kicsi a jelentősége, viszont megnőne a méret.

Levegős forrású cuccnál a ventillátor hője az, ami elvész, de az szintén ilyen 
10W vagy az alatti lehet. Bakfity a kW-okhoz képest. Vagy ha az egészet 
veszteségnek veszem, mint a 25W-ot, mert végülis az, az is bakfity.

Ha víz a forrás, a keringetőszivattyú hője már nem vész el, mert az is a vizet 
melegíti, ha nem külön motorú.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list