[elektro] 34063 high voltage-rol
Torok Imre
ha8lls at mystic-sound.hu
Sun Jul 29 17:02:20 CEST 2012
Sziasztok!
Sunday, July 29, 2012, 2:47:29 PM, you wrote:
P> 2012.07.29. 13:08 keltezéssel, Torok Imre írta:
>>
>> 34063-mal szeretnek tapfeszultseget eloallitani. 60V-rol 5V-ot egy
>> lepcsoben. Mivel a 34063 max 40V-ot bir, ezert a tapfeszultseget (6-os
>> lab) egy zenerrel stabilizalom 15V-ra. Az ic kimenete (2-es lab) egy
P> Ez igy zénerrel nem fog menni, vagy óriás zéner kell, óriás veszteséggel,
P> a 2A kimenőáramhoz.
P> Esetleg tegyél egy zéneres-áteresztőtranyós stabilizátort az MC elé 35V-ra,
P> de ez is fűteni fog szerintem, ha kb 5V 2A kimenő akkor az 35Von kb 300mA
P> az áteresztőtranyón 25V*0.3A=7.5W fog disszipálni
Nem nyert, nem voltal eleg figyelmes :D
Megegyszer reszletesebben: 60V tapfesz bejon, kette oszt, egyik megy a
zeneres stabilizalason az ic 6-os tapfesz labara, tovabba a 7-8-1-es
labakra. Ezzel az egyik tapfeszag kifujt, ez a 15V-os. Aszetosztasbol
a masik ag kozvetlen megy a kulso!!! kapcsolotranzisztor kollektorara.
Tehat nem az ic-ben levo kapcsolotranyira, hanem a kulon, kivul ratett
tranyira. Az ic kimenete (2-es lab) mely normalis esetben megy a
schottky-tekercs kozos labra, most jelen esetben a kulso tranyi
bazisara megy eeees a tranyi emitere megy a schottky-tekercs kozos
pontjara.
Namost, mivel az ic kimeneten (2 lab) csak 15V fesz jelenik meg, ezert
a kulso kapcsolotranyi is a 60V-bol csak 15V-ot fog engedni, nem nyit
ki teljesen, vagyis kb 38-40V fog futeni rajta. Ezt kellene valahogy
kinyitni teljesen.
Koszonom!
Udv!
Imre
Ja, LT nem jo, mert nincs a fiokomban, de azert koszi!
--
Best regards,
Torok mailto:ha8lls at mystic-sound.hu
More information about the Elektro
mailing list