Hali!
Nem rendelkezem a szabványok széles tárházával
(vagyis igen, de pont ezek nincsenek meg).
E jelölése szerint, ez biztonságosan leválasztottnak minősül ?
SAFETY STANDARDS : UL60950-1, TUV EN60950-1, CCC GB4943 approved
WITHSTAND VOLTAGE: I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
Pontosabban erről és társairól lenne szó:
<http://tapegysegaruhaz.unas.hu/shop_ordered/3780/pic/AC_DC_tap/PFC_szuros/sp-200_tapegyseg.pdf>
Továbbá, lenne egy Lenze L-force motor is a rendszerben.
Néztem az információkat, műszaki adatlapokat a motorról
de nem találtam eddig adatot arról, hogy a tekercsek közé
helyezett KTY83 milyen a szigetelési szilárdsága. Frekiváltó
hajtja a motort. Ha a KTY analóg értékét akarnám mérni a
biztonságosan leválasztott vezérlési oldalon, akkor gondolom
nem lehet galvanikus kapcsolat a KTY és az illesztője között.
Megtörtént már nálunk, hogy az ugyancsak Lenze régebbi motor
klixonja a PLC bemenetére és a 24+ ra volt kötve (24- = PEN), közben
zárlatos lett a klixon az egyik fázishoz. A bemeneteknek semmi baja
nem lett, viszont az optóval leválasztott kimeneteket (a tranyó oldali
relével) ez a 24V táplálta, mind a 64 kimenet kinyiffant.
Köszi
Üdv. Zoli