[elektro] PFC

Info info at kiralyelektronika.hu
Sat Jul 14 10:59:38 CEST 2012


Szia,

> Időnként előkerül a téma, nem teljesen értem a logikáját.
> A mostani PC tápok már PFC-sek. De minek? Olyan rossz a cos fi-jük? 
> Vagy a teljesítménytényező != cos fi-vel? Úgy emlékszem az a probléma,

De, csak a cosfi csak az áram-fesz fázistolását mutatja, de egy
gréc kapcsolás esetén nem tolódik sokat, inkább hiányzik a szinusz egy
darabja amikor még nem nyitnak a diódák. Ez crest-factornak is szokták
mutatni műszerek, torzulási tényező vagy hogy fordítható.

> hogy az egyenirányított feszültség csúcsa hasznosul igazán, ezért ott
> veszi fel a legnagyobb áramot és ezen a helyzeten célszerű javítani.

Így van, ezzel soksok harmonikust csinál és ezek a nullvezetőn
összegződnek ami túlterhelheti, főleg irodaházak szoktak kigyulladni
miatta :)

> Ezen segít ez a PFC kapcsolás, mert ott be lehet állítani, hogy pl. 
> 85V-tól feszültségnövelő kapcsolásként üzemeljen és állítsa elő a kb.
> 350V-ot. De ez hogy függ össze a teljesítménytényezővel?

Sehogy.

> Nekem most egy egyfázisú szivattyúhoz kellene készítenem egy 
> frekiváltót és előtérbe került a PFC. Előírás lehet itt is, vagy csak x
> Watt feletti kapcsolóüzemű tápoknál?

Talán 100W felett. Majd más megirja...

> Kissé tompul már az iskolai tudásom :( Hogy is van ez? Az induktivitás
> 90 fokos fáziskésést okoz... A villanymotor ménem? Úgy rémlik, hogy egy
> jó villanymotornak 0,8 körül kellene legyen a cos fi-je... Ez kb. 20 fok
> fázis késés és nem 90, mert 90 foknak 0 a cos fi-je, ha jól gondolom.
> Jól sejtem, hogy ezt a 20 fokot kellene csökkenteni?

Nem, azért nem 0 a cosfi mert van ellenállása is ami rontja az ideális
tekercs viselkedését. Ezt a frekiváltó kezeli, nem sok köze van a
pfc-hez. A pfc csak arra való, hogy minél nagyobb szögben történjen
áramfelvétel ÉS, hogy ez arányosan változzon és fázisban legyen a
betápfesszel. Tehát a pfc controller csip modulálódik a bejövő
fesszel, méghozzá négyzetesen ugye.



More information about the Elektro mailing list