[elektro] vékony nyák gyártás
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Fri Jul 13 12:53:18 CEST 2012
Móczik Gábor wrote:
>>> elfröccsenhet, átégetheti a szigetelést.
>>
>> Látom, nem sok ilyen trafót néztél meg. :-)
>
> Hát nem.
Na szóval, az a lényeg, hogy ezek a nagyobb, olajos trafók pl úgy készülnek,
hogy a primer-szekunder között már csak hűtési okokból van egy 8-10 mm-es cső
alakú réteg (ha egymás fölé kerülnek), amit olaj tölt ki. Ha ezt így, ebben az
elrendezésben, olaj alatt vizsgálnák átütésre, messze több jönne ki, mint 4kVAC.
Láttam már ebből olyat, aminek menetzárlatos lett a primerje. A szekunder nem
volt emiatt érintett, pedig összeolvadt a primer drót.
Aztán olyan is van, aminél az oszlop hosszában van elválasztva a
primer-szekunder, pl középen a primer, a két végén a két szekunder oszloponként,
és itt is centi körüli távolságra van a két tekercs.
Szóval ezek azok, amiknél az ember nyugodtan alszik, és ezt csak ezen az
alacsony frekin lehet megcsinálni.
Mindez persze csak ezeknél a tapogatható cuccoknál számít. Ezeknek az is a
jellemzője, hogy a nagy szekunderáram (vagy kimeneti egyenáram) miatt nem lehet
itt őket leföldelni hatékonyan, csak valami ellenálláson át. Ha direkt
leföldelik az egyik pólust, és véletlenül a másik is leföldelődik, simán
kiolvasztja a földelőkanócokat, akár az egész hálózatból is az üzemben, ha olyan
szerencsétlen a felállás. Ez nem elémélet, én már láttam is ilyet, ahol egy
darabon ki kellett cserélni a hálózati vezetékeket egy eloxüzemben.
> meg jobban elválasztható mint az utóbbi, de szerintem nincs az
> előírva, hogy egy ferrites trafóba kötelező max. 0.1mm vastagságú
> szigetelő
> szalagot alkalmazni, és kötlező a NYÁK-on csak egy optocsatoló
> lábtávolságnyi elválasztást használni. Bizonyára túl lehet méretezni.
Persze, van olyan freki, aminél még jó nagy távolságokat lehet alkalmazni. De ez
biztos nem az 50...500kHz tartomány, hanem lejjebb sokkal. Ha próbálkoznék
(volna sok idő), akkor 10kHz-et céloznék meg, mert az még nem hallható.
> Akkor semmit, pl. a hűtőborda darabolás is mindenképpen zajos, ide
> füldugó használata is kötelező.
>
> Vannak azonban mérsékelten zajos munkaterületek is, ahol mondjuk nem
> kötelező füldugó, és lehet beszélgetni is. Na ezek azok a helyek, ahol
> csak azért van zaj, mert hangos a hűtőventilátor, elszívó, meg sípol
Hát igen, a tervezői hanyagság lépten-nyomon tettenérhető.
hjozsi
More information about the Elektro