[elektro] Led-kondi

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Sun Jul 1 12:10:22 CEST 2012


Anonymus wrote:

> Egyenrángatott hálózati villanyról szeretnék egy led csoportot
> meghajtani. Semmi extra, graetz-kondi, korlátozó ellenállás és 100
> led sorban. A ledek össz. feszültsége cirka 300 V, a maradék (kb.
> 15-20 V) megy az ellenállásokra. A villogásmentességhez illik
> legalább 47 uF (20 mA-es ledáram), de inkább 100.
> Csakhogy. 100u 450V már nem olyan méret, amit könnyen be lehetne
> rakni a ledek közé. Ezért jött az ötlet, hogy csinálok 10-es
> csoportokat. 10
> led, ellenállás, rá párhuzamosan az elkó, (A 100uF 40, vagy 63 V már
> emberibb méret) majd a csoportokat sorbakötve megy a diódahídra. Itt
> jött a dilemma, hogy miben különbözik ez az elrendezés, attól a
> variációtól, hogy egy kondi és az összes led sorban. Mert ha egy kondi

Anélkül, hogy a kondis módi mellett vagy ellen szólnék:

Nyilván 10 sorbakötött 100 mikrós kondi eredőben megfelel egy 10 mikrósnak.
Feszlüktetésben per led se lesz más.

Úgy kell ráközelíteni, hogy előre megszabod, mekkora feszlüktetést (nevezzem 
du-nak) vársz el. Ismered a ledáramokat, és felteszed, hogy van mondjuk 8ms 
szünetidő a táplálásban, amikor a kondiknak kell helytállniuk.

Ekkor ugye a du feszváltozás az i áram hatására a c kondin dt (8ms) alatt:
du=i/c * dt.
Ha 20mA az áram, 10uF a kondi, akkor
du=0,02/10e-6 * 8e-3=16V. És természetesen ugyanekkora lesz a tizes csoportokra 
osztva is összesen.

Ugyanez ugye 47uF-dal 3,4V , de ekkor a 10 felé osztásnál 470 mikrókat kéne 
alkalmazni, hogy ugyanazt a áramlüktetést lássa minden led.
______
Az áramgenerátor-dióda tök jó dolog, de kondi nélkül nem lesz villogásmentes. 
Kérdés, hogy ez követelmény-e. Vannak esetek, amikor nem árt, de hát tv-t is 
nézünk, az is villog, mint a fene.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list